1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 20 Haz 2018, 09:42
gönderen iy2434
selamünaleyküm arkadaşlar doptan hangi adresi tetikleyerek tork modu aktif ve pasif yapabilirim ve tork limite ulaştığını hangi adresten öğrenebilirim yardımcı olabilirmisiniz birde bu tür adresleri öğrenebileceğimiz bir liste veya formül nedir kolay gelsin
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 20 Haz 2018, 13:38
gönderen Turhan
ASDA-A2 serisi servolara ait tüm modbus adreslemelerine
ASDA-A2 Servo Manuel dokümanından erişebilirsiniz.
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 14:46
gönderen iy2434
asd b2 servonun 1.01 prametresini panelden nasıl değiştirebilirim dökümndan pek anlayamadım
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 14:56
gönderen Turhan
Servo P1-01 parametresinin Hexadecimal adresi H0102-H0103 (DoubleWord) adresidir.
Not: P1-01 parametresinin içeriği değiştirildikten sonra bu değişiklik sürücünün yeniden enerjilenmesi sonrasında geçerli olacaktır.
p1_01.png
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 14:57
gönderen iy2434
asd b2 servonun 1.01 prametresini panelden nasıl değiştirebilirim dökümndan pek anlayamadım
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 14:59
gönderen iy2434
panel derken hmi yi kasdermistim
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 15:03
gönderen iy2434
yada tork modu ile dahili pozisyonlama ya anahtarlama yapmak istiyorum 1.01 parametresi yeniden enerjilendirme gerekli ise baska nasıl yaparım
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 15:13
gönderen Turhan
Bunun için dual çalışma modunu kullanmalısınız.
Öncelikle yukarıdaki tabloya bakacak olursak P1-01 parametresini 0x0007 olarak tanımlamalısınız.
Daha sonra sürücü üzerinde kullanmadığınız bir inputu Tork <---> Pozisyon modu geçiş anahtarı için 0x0120 olarak ayarlamalısınız. (Örneğin DI2 için P2-11= 0x0120)
DI2 inputunu haberleşme üzerinden tetikleyebilmek için ister Servo DI2 girişini fiziksel olarak, isterseniz Haberleşme üzerinden 0x0216 Hex. adresinin 8. bitini ON-OFF yaparak çalışma modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:01
gönderen iy2434
tork limitini servoda 2.18 e 106 girdim panelden 224.8 adresin gözlemlemeye çalıştım olmadı nerede yanlış veya eksikliğim var yardımcı olurmusunuz
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:14
gönderen Turhan
Belirttiğim adresin 8. biti dijital girişler için kullanılabilir. P2-18 parametresi 1. out çıkışıdır.
Pozisyon-Tork geçisi olarak tanımladığınız inputu öncelikle fiziksel olarak tetikleyerek modlar arasında geçiş yapmayı deneyiniz.
Ayrıca yardımcı olması bakımından
AC Servo Çalışma Modları dokümanlarını inceleyiniz.