servo asd-b3 pulsa kontrol

Mesaj gönderen ozisikelektrik »

merhaba asd-b3 servo motoru pulsa ile sürüyorum yalnız servo nun enerji kesildiğinde servo kendin sıfırlıyor pulsa sıfırlanıyor bu pulsa hafızada kalması için ne yapan lazım. plc dvp28sv11t2
mücahit ışık
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo asd-b3 pulsa kontrol

Mesaj gönderen Turhan »

Incremental encodere sahip servo motor kullanıyorsanız enerji kesintisi sonrası sürücü encoder değerleri sıfıra döner. Enocder pozisyon değerleri enerji kesintisinde dahi güncellenmesi isteniyor ise Absolute encoder'e sahip servo motor ve buna uygun batarya kutusu temin etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
igitmez
Mesajlar: 1
Kayıt: 08 Eki 2018, 12:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo asd-b3 pulsa kontrol

Mesaj gönderen igitmez »

Turhan yazdı: 20 Mar 2024, 09:17 Incremental encodere sahip servo motor kullanıyorsanız enerji kesintisi sonrası sürücü encoder değerleri sıfıra döner. Enocder pozisyon değerleri enerji kesintisinde dahi güncellenmesi isteniyor ise Absolute encoder'e sahip servo motor ve buna uygun batarya kutusu temin etmelisiniz.
Merhaba.ASD A2 serisinde encoder absolute midir ve ben bu encoder değerini istediğim yerde sıfırlamak istiyorum bunu nasıl yaparım
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo asd-b3 pulsa kontrol

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Encoderin absolute olması sürücü ile alakalı bir durum değildir. Bu encoderin kendi özelliğidir. İncremantal encoderli bir motor tercih edebildiğiniz gibi Absolute encoderli bir motor da tercih edebilirsiniz. Encoder feedback değerini sıfırlamak için Home işlemini yapmalısınız.