1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2018, 13:03
gönderen zafer81
Merhaba;
delta dvp serisi bi plc m var. modbus protololüyle s bloğuna yani ilk 256 adrese veri yazıp okuyabiliyorum fakat diğer bloklara erişemiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
Re: DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2018, 13:25
gönderen Turhan
Erişmeye çalıştığını adres tipi ve değeri nedir? (D0, D200, M100. . . ?)
Re: DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 18:58
gönderen zafer81
Turhan yazdı: 25 Haz 2018, 13:25
Erişmeye çalıştığını adres tipi ve değeri nedir? (D0, D200, M100. . . ?)
d500 adres
Re: DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 20:15
gönderen Uğur
Tüm adresler modbus haberleşmeye açık olup her adrese ait modbus adresini kullanarak okuyup yazabilirsiniz. Aşağıdaki adresten modbus adres listesine ulaşabilirsiniz.
DVP Serisi PLC Modbus Adresleri
gösterge
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 20:48
gönderen zafer81
slm arkadaşlar ben bir led dijital göstergem var. ben bununla plc deki adeti ve makinanın hızını okuyacam data d542 değeri nasıl dijital gösterge okuyabilirim.
bu konuda bana yardımcı olurmusunuz. örnek varsa yollayabilirmisiniz. yardımlarınız için teşekür ederim.
Re: DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 27 Haz 2018, 09:08
gönderen Turhan
Kullandığınız uzak kontrol cihazı yada yazılımınız ile D500 word adresine H11F4 veya Modbus 44597 adresi ile erişebilirsiniz.
Re: DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 15:37
gönderen Muhammed55
Merhabalar elimde 14SS2 plc , Dop110IS hmı ve vdf075E43 sürücüyü haberleştirmek istiyorum uzun zamandır manuel baktım ancak işin içinden çıkamadım, daha önce hiç delta kullanmadım ama uğraşırken uğraşırken hmı paneli ve plc programını basit ileri geri konveyör bant programını yazdım ancak hmı örneğin bir hız değeri vb birşey girince plc d2000 register tarafına yazdıramadım movrw felan hepsini denedim bu konuyla ilgili bir kaç görselide sizlerle paylaşıyorum
Re: DVP PLC Modbus Okuma Yazma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 17:23
gönderen Turhan
Eğer konfigürasyonunuzu HMI master, PLC ve AC Drive slave olacak şekilde kurgularsanız HMI'ın aynı portu üzerinden PLC ve AC drive'a erişebilirsiniz.
Burada PLC'de özel bir komut kullanmaya gerek kalmadan fabrika ayarlarındaki 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1 ile erişim sağlarken VFD-E serisi sürücüde 09-00:2 (istasyon no:2), 09-01:1(9600 Baud rate), 09-04:1(7,E,1,ASCII), 02-00:3(Frekans komutu RS485 arabirimi) olarak seçebilirsiniz.
Bu ayarlarda ve HMI haberleşme driver'ı "Delta Controller ASCII" seçilir ise her iki slave cihazın adreslerine HMI üzerinden erişebiliyor olacaksınız.
PLC ve inverter arasında veri alışverişi yapmanız gereken durumda da HMI makro komutları ile PLC'deki bir veriyi invertere veya İnverterdeki bir veriyi PLC'ye taşıyabilirsiniz.
.