DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
- pelezinho07
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
elimde bir adet 16 dijital giriş çıkışın olduğu bir pcb kart var.DOP B07E415 hmı ve RS 485 ile bu kartı haberleştirip kartımdaki giriş çıkış değerindeki 1 ve 0 durumuna göre hmi'da led yakmak istiyorum.adresleri ve parametreleri ayarlamama rağmen communication error 5 hatası alıyorum sürekli.işin ilginci karta aynı anda usb rs 485 dönüştürücü daha takıp bilgisayarda haberleştirdiğimde dopsoftta yaptığım işlemleri simülasyonda görmeme rağmen hmi üzerinde göremiyorum.Sorun nerede acaba yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Checksum hatası alıyorsunuz. Bu durumda MI ile kartın bağlı iken PC ile aynı hatta izleme yapmadığınıza emin olun. Birde sorguyu inceleyerek kartın doğru checksum hesabı ile sorguya cevap verdiğine emin olun.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- pelezinho07
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
hocam burda bahsi geçen checksum hesabı okuma adresleri mi?checksum konusunda bilgi sahibi değilim maalesef
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Modbus ASCII için aşağıdaki sorgunun sonundaki FB karakteri checksumdır
Modbus RTU için aşağıdaki sorgunun sonundaki 840A karakteri checksumdır
Kod: Tümünü seç
:010300000001FB
Kod: Tümünü seç
010300000001840A
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- pelezinho07
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
hocam ilginiz için teşekkürler.konuya dair biraz bilgi sahibi oldum.peki dopsoft programı üzerinde checksum kontrolünü nasıl yaparız?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
DOPSoft okuyup yazacağınız adreslerin modbus sorgusunu oluştururken checksum hesabını otomatik yapmaktadır. Ama aldığınız Error 5 kartınızdan HMI ya gelen cevabın checksum değerinin sorgu ile eşleşmediğidir. Sorgu ya bozuluyor yada kart yanlış checksum ile cevap veriyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal