DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 09:53
gönderen pelezinho07
elimde bir adet 16 dijital giriş çıkışın olduğu bir pcb kart var.DOP B07E415 hmı ve RS 485 ile bu kartı haberleştirip kartımdaki giriş çıkış değerindeki 1 ve 0 durumuna göre hmi'da led yakmak istiyorum.adresleri ve parametreleri ayarlamama rağmen communication error 5 hatası alıyorum sürekli.işin ilginci karta aynı anda usb rs 485 dönüştürücü daha takıp bilgisayarda haberleştirdiğimde dopsoftta yaptığım işlemleri simülasyonda görmeme rağmen hmi üzerinde göremiyorum.Sorun nerede acaba yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkürler.
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 10:08
gönderen Uğur
Checksum hatası alıyorsunuz. Bu durumda MI ile kartın bağlı iken PC ile aynı hatta izleme yapmadığınıza emin olun. Birde sorguyu inceleyerek kartın doğru checksum hesabı ile sorguya cevap verdiğine emin olun.
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 10:10
gönderen pelezinho07
hocam burda bahsi geçen checksum hesabı okuma adresleri mi?checksum konusunda bilgi sahibi değilim maalesef
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 10:14
gönderen Uğur
Modbus ASCII için aşağıdaki sorgunun sonundaki FB karakteri checksumdır
Modbus RTU için aşağıdaki sorgunun sonundaki 840A karakteri checksumdır
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 10:25
gönderen pelezinho07
hocam ilginiz için teşekkürler.konuya dair biraz bilgi sahibi oldum.peki dopsoft programı üzerinde checksum kontrolünü nasıl yaparız?
Re: DOP B07E415 Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 10:27
gönderen Uğur
DOPSoft okuyup yazacağınız adreslerin modbus sorgusunu oluştururken checksum hesabını otomatik yapmaktadır. Ama aldığınız Error 5 kartınızdan HMI ya gelen cevabın checksum değerinin sorgu ile eşleşmediğidir. Sorgu ya bozuluyor yada kart yanlış checksum ile cevap veriyor.