Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Atıkus
Mesajlar: 9
Kayıt: 09 Nis 2025, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Haberleşme

Mesaj gönderen Atıkus »

Merhabalar herkese elimde 230 v sınıfı 0,4 kw hız kontrol cihazım var bunu S7 1214C plc ile hanerleşmesini nasıl yaparım yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim. Hızkıntrol cihazım delta marka
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Cihazınız tam model kodu nedir?
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Atıkus
Mesajlar: 9
Kayıt: 09 Nis 2025, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Atıkus »

VFD004EL21W1 VFD-EL-W
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Yakup »

Plc modbus haberleşmeyi destekliyorsa sürücü ile modbus haberleştirme yapabilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Atıkus
Mesajlar: 9
Kayıt: 09 Nis 2025, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Atıkus »

S7 1214C profinet üzerinden haberleşiyor. O zaman bu ikiliyi haberleştiremiyoruz doğru mu?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Yakup »

Vfd el w sürücümüz profinet haberleşmeyi desteklemez ,modbus rs485 haberleşmeyi destekler.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Atıkus
Mesajlar: 9
Kayıt: 09 Nis 2025, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Atıkus »

Teşekkür ederim kolay gelsin.
Kullanıcı avatarı
Atıkus
Mesajlar: 9
Kayıt: 09 Nis 2025, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Atıkus »

Kusura bakmayın aklıma gelmişken birşey daha sormak istiyorum. Aynı hız kontrol cihazı ile 0,18 kw motoru sürebilir miyim sıkıntı olur mu?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba
Sürebilirsiniz ,07.00 parametresine motor akım,07.01 parametresine motor %40 oranını girmeyi unutmayın.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Atıkus
Mesajlar: 9
Kayıt: 09 Nis 2025, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme

Mesaj gönderen Atıkus »

Ok. Çok teşekkürler zahmet verdim.Kusura bakmayın
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön