1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 08:58
gönderen Atıkus
Merhabalar herkese elimde 230 v sınıfı 0,4 kw hız kontrol cihazım var bunu S7 1214C plc ile hanerleşmesini nasıl yaparım yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim. Hızkıntrol cihazım delta marka

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 09:13
gönderen Yakup
Merhaba,

Cihazınız tam model kodu nedir?

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:29
gönderen Atıkus
VFD004EL21W1 VFD-EL-W

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:34
gönderen Yakup
Plc modbus haberleşmeyi destekliyorsa sürücü ile modbus haberleştirme yapabilirsiniz.

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:40
gönderen Atıkus
S7 1214C profinet üzerinden haberleşiyor. O zaman bu ikiliyi haberleştiremiyoruz doğru mu?

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:41
gönderen Yakup
Vfd el w sürücümüz profinet haberleşmeyi desteklemez ,modbus rs485 haberleşmeyi destekler.

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:53
gönderen Atıkus
Teşekkür ederim kolay gelsin.

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:56
gönderen Atıkus
Kusura bakmayın aklıma gelmişken birşey daha sormak istiyorum. Aynı hız kontrol cihazı ile 0,18 kw motoru sürebilir miyim sıkıntı olur mu?

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 15:19
gönderen Yakup
Merhaba
Sürebilirsiniz ,07.00 parametresine motor akım,07.01 parametresine motor %40 oranını girmeyi unutmayın.

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 15:23
gönderen Atıkus
Ok. Çok teşekkürler zahmet verdim.Kusura bakmayın