Merhabalar sizin dvp seri ürünlerinizle uygulama yaptım yapıyorum ama bu sefer as serisi ile yapmaya karar verdim bazı bağlantılar konusunda destek verebilir misiniz 3 adet resim eklicem cpu , ek giriş çıkış modülü , ve birde analog modülü bağlantı konusunda desteklerinizi bekliyorum .
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- arzt
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bağlantı Konusunda Destek Lütfen !
AS228P-A (16 DI / 12 DO PNP)
Giriş (DI):
COM (S/S) → 0 V (PLC’nin ortak negatifi)
Sensör brown → +24 V
Sensör black → X0…X11 giriş terminalleri
Sensör blue → COM (S/S, yani 0 V)
Kısaca: Giriş COM’u 0 V’a bağlayın, sensör +24 V’dan beslensin, çıkış siyah kablo Xn’e gelsin.
Çıkış (DO Transistor-PNP):
COM1/COM2 (C1–C2) → +24 V (PLC’nin ortak pozitif beslemesi)
Y0…Y11 çıkış terminali → Yüke (+24 V’u aktif durumda besler)
Yükün diğer ucu → 0 V
Kısaca: Çıkış COM’unu +24 V’a bağlayın, Yx’den çıkan +24 V’u yükünüzün pozitifine, yükün negatifini 0 V’a verin.
2) AS16AP11P-A (11 DI / 11 DO PNP Genişleme)
Giriş:
S/S → 0 V
Brown → +24 V
Black → IN0…IN10
Çıkış:
P → +24 V
Y0…Y10 → Yüke besleme, yükün diğer ucu 0 V’a
Not: “S/S” girişlerin ortak negatifi, “P” ise çıkışların ortak pozitifidir.
3) 08AD Analog Giriş Modülü
AG (Analog Ground) → 0 V (dijital COM– ile birleştirin)
24 V → Loop beslemesi gereken iki telli sensörler için +V
I+ / I– (I1…I8):
İki telli 4–20 mA sensör:
Sensor + → 24 V
Sensor – → I+x
I–x → AG (0 V)
Kısaca: AG’yi 0 V’a, 24 V’u sensör + ucuna; sensör çıkışını I+’ya, I–’yı AG’ye (0 V) bağlayın.
Giriş (DI):
COM (S/S) → 0 V (PLC’nin ortak negatifi)
Sensör brown → +24 V
Sensör black → X0…X11 giriş terminalleri
Sensör blue → COM (S/S, yani 0 V)
Kısaca: Giriş COM’u 0 V’a bağlayın, sensör +24 V’dan beslensin, çıkış siyah kablo Xn’e gelsin.
Çıkış (DO Transistor-PNP):
COM1/COM2 (C1–C2) → +24 V (PLC’nin ortak pozitif beslemesi)
Y0…Y11 çıkış terminali → Yüke (+24 V’u aktif durumda besler)
Yükün diğer ucu → 0 V
Kısaca: Çıkış COM’unu +24 V’a bağlayın, Yx’den çıkan +24 V’u yükünüzün pozitifine, yükün negatifini 0 V’a verin.
2) AS16AP11P-A (11 DI / 11 DO PNP Genişleme)
Giriş:
S/S → 0 V
Brown → +24 V
Black → IN0…IN10
Çıkış:
P → +24 V
Y0…Y10 → Yüke besleme, yükün diğer ucu 0 V’a
Not: “S/S” girişlerin ortak negatifi, “P” ise çıkışların ortak pozitifidir.
3) 08AD Analog Giriş Modülü
AG (Analog Ground) → 0 V (dijital COM– ile birleştirin)
24 V → Loop beslemesi gereken iki telli sensörler için +V
I+ / I– (I1…I8):
İki telli 4–20 mA sensör:
Sensor + → 24 V
Sensor – → I+x
I–x → AG (0 V)
Kısaca: AG’yi 0 V’a, 24 V’u sensör + ucuna; sensör çıkışını I+’ya, I–’yı AG’ye (0 V) bağlayın.
- AcemiMuhendis
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 25 Nis 2025, 16:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bağlantı Konusunda Destek Lütfen !
arzt yazdı: 25 Nis 2025, 17:04 AS228P-A (16 DI / 12 DO PNP)
Giriş (DI):
COM (S/S) → 0 V (PLC’nin ortak negatifi)
Sensör brown → +24 V
Sensör black → X0…X11 giriş terminalleri
Sensör blue → COM (S/S, yani 0 V)
Kısaca: Giriş COM’u 0 V’a bağlayın, sensör +24 V’dan beslensin, çıkış siyah kablo Xn’e gelsin.
Çıkış (DO Transistor-PNP):
COM1/COM2 (C1–C2) → +24 V (PLC’nin ortak pozitif beslemesi)
Y0…Y11 çıkış terminali → Yüke (+24 V’u aktif durumda besler)
Yükün diğer ucu → 0 V
Kısaca: Çıkış COM’unu +24 V’a bağlayın, Yx’den çıkan +24 V’u yükünüzün pozitifine, yükün negatifini 0 V’a verin.
2) AS16AP11P-A (11 DI / 11 DO PNP Genişleme)
Giriş:
S/S → 0 V
Brown → +24 V
Black → IN0…IN10
Çıkış:
P → +24 V
Y0…Y10 → Yüke besleme, yükün diğer ucu 0 V’a
Not: “S/S” girişlerin ortak negatifi, “P” ise çıkışların ortak pozitifidir.
3) 08AD Analog Giriş Modülü
AG (Analog Ground) → 0 V (dijital COM– ile birleştirin)
24 V → Loop beslemesi gereken iki telli sensörler için +V
I+ / I– (I1…I8):
İki telli 4–20 mA sensör:
Sensor + → 24 V
Sensor – → I+x
I–x → AG (0 V)
Kısaca: AG’yi 0 V’a, 24 V’u sensör + ucuna; sensör çıkışını I+’ya, I–’yı AG’ye (0 V) bağlayın.
Üstat cevap için teşekkür ederim öncelikleme ama çok karışık cevaplamışssın bana sensör röle bağlantıları söylemenize gerek yok onları biliyorum sıkıntı yok bana sadece ;
CPU ÜZERİNDE INPUT TARAFINDA İKİ TANE S S VAR YANYANA ORAYA NE BAĞLICAM ? 1. SORU
CPU ÜZERİNDE OUTPUT TARAFINDA OUT YAZAN CO C1 C2 NE BAĞLICAM ? 2. SORU
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜL 16 AP ÜZERİNDE İNPUT TARAFINDA ALT ALTA İKİ TANE S S VAR ORAYA NE BAĞLICAM ? 3. SORU
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜL 16 AP ÜZERİNDE OUT PUT TARAFINDA ALT ALTA İKİ TANE C0 C0 VAR ORAYA NE BAĞLICAM ? 4. SORU
ANALOG MODÜLDEKİ ENERJİ BESLEME YERİNE + - GİRDİM BESLEMESİNİ YAPTIM AG NE GİRİLİYOR ? VE 2 KABLO BAĞLANTILI SENSÖRÜ BAĞLARKEN DVP04ADS DE SENSÖRÜN BİR UCUNA 4 24 DİĞER UCUNU GETİRİP V1 İLE BİRLEŞTİRİP İ1+ YA GİRİP COM1 E DE - VERİYORDUM BİTİYORDU BU MODÜLDE NASIL OLUCAK ? 5. SORU
- AcemiMuhendis
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 25 Nis 2025, 16:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bağlantı Konusunda Destek Lütfen !
CPU ÜZERİNDE INPUT TARAFINDA İKİ TANE S S VAR YANYANA ORAYA NE BAĞLICAM ? 1. SORU (SEVİYE SENSÖR + 24 ÇIKIŞ VERECEK ŞEKİLDE BAĞLIYORUM)
CPU ÜZERİNDE OUTPUT TARAFINDA OUT YAZAN CO C1 C2 NE BAĞLICAM ? 2. SORU
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜL 16 AP ÜZERİNDE İNPUT TARAFINDA ALT ALTA İKİ TANE S S VAR ORAYA NE BAĞLICAM ? 3. SORU (SEVİYE SENSÖR + 24 ÇIKIŞ VERECEK ŞEKİLDE BAĞLIYORUM)
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜL 16 AP ÜZERİNDE OUT PUT TARAFINDA ALT ALTA İKİ TANE C0 C0 VAR ORAYA NE BAĞLICAM ? 4. SORU
ANALOG MODÜLDEKİ ENERJİ BESLEME YERİNE + - GİRDİM BESLEMESİNİ YAPTIM AG NE GİRİLİYOR ? VE 2 KABLO BAĞLANTILI SENSÖRÜ BAĞLARKEN DVP04ADS DE SENSÖRÜN BİR UCUNA 4 24 DİĞER UCUNU GETİRİP V1 İLE BİRLEŞTİRİP İ1+ YA GİRİP COM1 E DE - VERİYORDUM BİTİYORDU BU MODÜLDE NASIL OLUCAK ? 5. SORU
CPU ÜZERİNDE OUTPUT TARAFINDA OUT YAZAN CO C1 C2 NE BAĞLICAM ? 2. SORU
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜL 16 AP ÜZERİNDE İNPUT TARAFINDA ALT ALTA İKİ TANE S S VAR ORAYA NE BAĞLICAM ? 3. SORU (SEVİYE SENSÖR + 24 ÇIKIŞ VERECEK ŞEKİLDE BAĞLIYORUM)
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜL 16 AP ÜZERİNDE OUT PUT TARAFINDA ALT ALTA İKİ TANE C0 C0 VAR ORAYA NE BAĞLICAM ? 4. SORU
ANALOG MODÜLDEKİ ENERJİ BESLEME YERİNE + - GİRDİM BESLEMESİNİ YAPTIM AG NE GİRİLİYOR ? VE 2 KABLO BAĞLANTILI SENSÖRÜ BAĞLARKEN DVP04ADS DE SENSÖRÜN BİR UCUNA 4 24 DİĞER UCUNU GETİRİP V1 İLE BİRLEŞTİRİP İ1+ YA GİRİP COM1 E DE - VERİYORDUM BİTİYORDU BU MODÜLDE NASIL OLUCAK ? 5. SORU
- Turhan
- Mesajlar: 8436
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bağlantı Konusunda Destek Lütfen !
AS PLC ve ilave modüllerine ait tüm bağlantı şekilleri bağlantıdaki dokümanlarda verilmiştir. PLC ve Modül tipinize göre uygun bağlantıyı kullanabilirsiniz.
AS Series Hardware and Operation Manual
AS Series Module Manual
.
AS Series Hardware and Operation Manual
AS Series Module Manual
.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.