DVP SV3 PLC DVP 04AD ANALOG okuma problemi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sg24
Mesajlar: 5
Kayıt: 21 Şub 2019, 15:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP SV3 PLC DVP 04AD ANALOG okuma problemi

Mesaj gönderen sg24 »

Merhaba kolay gelsin. Bugün elimde dvp serisi sv3 plc var ve dvp 04 ad s2 ile 0-10v analog veri okumak istiyorum. Diadesigner de hardware configrasyonda gerekli ayarları yapmama rağmen bir türlü veri okuyamadım. Şuan da ortalama 5v gibi bir değer analog girişte olmasına rağmen plcde herhangi bir veri okunmuyor .Yardımcı olabilir misiniz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Sezer gedik
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP SV3 PLC DVP 04AD ANALOG okuma problemi

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

SM228 bitini OFF yapıp D28000'li datalardan okumayı deneyebilirmisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
sg24
Mesajlar: 5
Kayıt: 21 Şub 2019, 15:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP SV3 PLC DVP 04AD ANALOG okuma problemi

Mesaj gönderen sg24 »

Benim biraz acelem vardı o an işi çözebilmek için 485 haberleşme ile veri okuyarak sorunu çözmüştüm. Daha sonra verdiğiniz bilgi doğrultusunda sm228 bitini off yapıncada veri okuna biliyormuş. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.