sayıcı neden hızlı sayıyor
- amasyalı
- Mesajlar: 240
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
sayıcı neden hızlı sayıyor
sayıcı neden tek tek saymıyor ayarlamadığımız bir şeymi var
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayıcı neden hızlı sayıyor
CNT girişindeki Y0'ı yükselen kontak olarak ayarlayın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- amasyalı
- Mesajlar: 240
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayıcı neden hızlı sayıyor
teşekkürler ama kurduğum sistemde hızı biraz azalmış ama beşer onar yazıyor ama sizin resimdeki girip kurarsanız sorun yok
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- amasyalı
- Mesajlar: 240
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayıcı neden hızlı sayıyor
açık kontak olarak girdiğimde sayıcı 10-12 olarak sayarken yükselen kontak olarak kullandığımızda 4-6 şar değer yazıyor. bunun sebebi nedir.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayıcı neden hızlı sayıyor
Program içinde belirtmiş olduğunuz k200 datasına timer değeri girin. Değer 0 olursa bu şekilde davranır. k200 datası içine 100 girin 10 saniye aralıklarla değer 1 artacaktır
- amasyalı
- Mesajlar: 240
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayıcı neden hızlı sayıyor
siz bir test yaptınız mı bende olmadı belki bir yeri atlıyorumdur
- amasyalı
- Mesajlar: 240
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayıcı neden hızlı sayıyor
Timer değerlerinde K kaldırınca herşey düzeldi