ISPSOFT Hafıza kayıt silme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 240
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ISPSOFT Hafıza kayıt silme

Mesaj gönderen amasyalı »

ıspsoft uygulamasında M102 komutu açıklamasına yanlışlık m102out açıklaması yazdım enter tuşuna bastıktan sonra açıklamanın yanlış olduğunu görünce M102 olarak düzelttim. fakat her M102 komutu yazarken açıklamaya m102out ve M102 açıklaması beraber görünüyor. bu açıklamada m102out yazısının görünmesini istemiyorum ne yapabilirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSOFT Hafıza kayıt silme

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Yerel semboller kısmında tanımladığınız ismi sağ klik yaparak silerseniz görüntüleme yapmazsınız.
2025-07-21 13_31_34-Untitled26 - Delta ISPSoft.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 240
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSOFT Hafıza kayıt silme

Mesaj gönderen amasyalı »

Teşekkür ederiz