Merhaba daha önceki projelerimizde DVP serisi PLC'lerde modbuss adresleri 40000'li şekilde kullandık. Yeni projemizde 50MC serisini kullanıyoruz.
Kullanım kılavuzunda modbus adresi olarak Decimal değer görünmüyor sadece HEX değerler var. Verileri bilgisayar üzerinden Modbus TCP aracılığıyla decimal adres üzerinden gönderiyoruz.
50MC'de aynı işlemi nasıl yapabiliriz? HEX karşılığı olan decimal değer göndersek, karşılık gelen MW adreslerinden okuyabilir miyiz? Yardımlarınız için teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP 50MC Modbus Adresleri
- jumaru
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 03 Nis 2018, 14:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP 50MC Modbus Adresleri
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Yakup
- Mesajlar: 481
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 50MC Modbus Adresleri
Merhaba ,
Bilgisayarınızda hesap makinasında programlayıcı kısmını açık hex değeri dec dönüşümünü yapıp kullanabilirsiniz.
Bilgisayarınızda hesap makinasında programlayıcı kısmını açık hex değeri dec dönüşümünü yapıp kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- jumaru
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 03 Nis 2018, 14:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 50MC Modbus Adresleri
Yakup Bey anlayamadım cevabınızı. Bilgisayardan veri gönderirken HEX adrese yazamıyoruz Decimal değer gönderebiliyoruz.
Bilgisayar tarafındaki adresi Decimal girdikten sonra tekrar HEX adrese ihtiyacımız var mı o kısmı anlayamadım?
Örneğin bilgisayar uygulamamızda "1000" adresine veri yazdığımda MW1000'den okuyabiliyor muyum DVP50MC'de?
Bilgisayar tarafındaki adresi Decimal girdikten sonra tekrar HEX adrese ihtiyacımız var mı o kısmı anlayamadım?
Örneğin bilgisayar uygulamamızda "1000" adresine veri yazdığımda MW1000'den okuyabiliyor muyum DVP50MC'de?
- Yakup
- Mesajlar: 481
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 50MC Modbus Adresleri
Örnek olarak;
%MW0>>> DEC:"0" HEX:"0"
%MW100>>> DEC:"100" HEX:"64"
%QW0>>> DEC:"40.960" HEX:"A000"
%QW100>>> DEC:"41.060" HEX:"A064"
Hesap makinanızın programcı kısmında örnekleri yazıp kontrol edebilirsiniz.
%MW0>>> DEC:"0" HEX:"0"
%MW100>>> DEC:"100" HEX:"64"
%QW0>>> DEC:"40.960" HEX:"A000"
%QW100>>> DEC:"41.060" HEX:"A064"
Hesap makinanızın programcı kısmında örnekleri yazıp kontrol edebilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey