Merhaba, com2 ayarlarını güncellerken com1 iletişim ayarları da bozuldu.
Bilgisayar ile com1 rs232 portu arasında bağlantı kuruyordum, artık kuramıyorum.
Cihaz üzerinde reset var mı veya bildiğiniz başka bir formül
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Dvp12SA211T Hardware Reset
- imcagri
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 29 Eyl 2023, 16:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp12SA211T Hardware Reset
Merhaba,
PLC'nin enerjisi yokken STOP konumuna alıp bu şekilde enerji verin ve RUN konumuna almayın, sonrasında RS232 ile 7,Even,1,9600 ASCII ve istasyon adresi 0 olacak şekilde bağlantıyı deneyin. Bu şartlar altında bir donanım sorunu yoksa bağlantı sağlanacaktır.
PLC'nin enerjisi yokken STOP konumuna alıp bu şekilde enerji verin ve RUN konumuna almayın, sonrasında RS232 ile 7,Even,1,9600 ASCII ve istasyon adresi 0 olacak şekilde bağlantıyı deneyin. Bu şartlar altında bir donanım sorunu yoksa bağlantı sağlanacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- imcagri
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 29 Eyl 2023, 16:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp12SA211T Hardware Reset
Bağlantı kuruldu,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim