Dvp12SA211T Hardware Reset

Mesaj gönderen imcagri »

Merhaba, com2 ayarlarını güncellerken com1 iletişim ayarları da bozuldu.
Bilgisayar ile com1 rs232 portu arasında bağlantı kuruyordum, artık kuramıyorum.
Cihaz üzerinde reset var mı veya bildiğiniz başka bir formül
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp12SA211T Hardware Reset

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

PLC'nin enerjisi yokken STOP konumuna alıp bu şekilde enerji verin ve RUN konumuna almayın, sonrasında RS232 ile 7,Even,1,9600 ASCII ve istasyon adresi 0 olacak şekilde bağlantıyı deneyin. Bu şartlar altında bir donanım sorunu yoksa bağlantı sağlanacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
imcagri
Mesajlar: 12
Kayıt: 29 Eyl 2023, 16:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp12SA211T Hardware Reset

Mesaj gönderen imcagri »

Bağlantı kuruldu,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim