Dvp12SA211T Hardware Reset

Gönderilme zamanı: 28 Tem 2025, 14:05
gönderen imcagri
Merhaba, com2 ayarlarını güncellerken com1 iletişim ayarları da bozuldu.
Bilgisayar ile com1 rs232 portu arasında bağlantı kuruyordum, artık kuramıyorum.
Cihaz üzerinde reset var mı veya bildiğiniz başka bir formül

Re: Dvp12SA211T Hardware Reset

Gönderilme zamanı: 28 Tem 2025, 14:08
gönderen İslam
Merhaba,

PLC'nin enerjisi yokken STOP konumuna alıp bu şekilde enerji verin ve RUN konumuna almayın, sonrasında RS232 ile 7,Even,1,9600 ASCII ve istasyon adresi 0 olacak şekilde bağlantıyı deneyin. Bu şartlar altında bir donanım sorunu yoksa bağlantı sağlanacaktır.

Re: Dvp12SA211T Hardware Reset

Gönderilme zamanı: 28 Tem 2025, 14:26
gönderen imcagri
Bağlantı kuruldu,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim