PLC - hmi - inverter - dtk haberleşme ayari

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2025, 08:29
gönderen amamoslavida
Merhabalar

DVP14SS211R
DOP-107BV
VFD040EL43W-1

Oluşan bir sistemim var

PLC, panel ile rs232 üzerinden iletişim kurarken
PLC inverter arasında Rs485 baglantisi var ve problemsiz kullaniyordum. Bağlantı ayarlarım sitedeki örnek programda olduğu gibi 7 e 1 ASCII 9600

Şimdi sisteme 1 adet DTK4848R12 eklemem gerekti ancak şöyle bir problemim oldu DTK nin haberleşme ayarında veri bitini 7 yapamıyorum. Eskiden hatırladığım plc - DTK isi kontrol cihazı bağlantısını plc rs485 üzerinden yapıp PLC hmi baglantisini rs232 yapsam bile, HMI üzerinden bağlantıyı delta ASCII yaparak temp-1000 üzerinden okuyabiliyorduk onu yapamadım.
Daha sonra bütün sistem 8E1 yapmaya çalıştım, PLC yi buna register değerleriyle çekmeye çalıştım olmadı.

Özetle
HMI - PLC - inverter - dtk iletişimini en pratik yapmam için bağlantı ayarlarını en kolay nasıl yaparım?

Teşekkürler.

Re: PLC - hmi - inverter - dtk haberleşme ayari

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2025, 08:59
gönderen İslam
Merhaba,

HMI'da 1 adet fiziksel port olmasına karşın aynı portta yapılacak 2 farklı bağlantı ile 2 adet com noktası elde edebiliyorsunuz. Yani PLC ile RS232 üzerinden haberleşiyorken aynı port üzerinden DTK ile RS485 üzerinden haberleşebilirsiniz.