DVP04PT modülüne 3 adet 3 telli PT100 bağladım. İlk aşamada hatalı bağlantı yapmışız bu yüzden Error Işığı sarı yanıp sönüyordu. Sonra bağlantıyı düzelttik ekrana veriler geldi ama Error ışığı hala yanıp sönüyor. Ayrıca gelen veriler de değişiyor. Bazen doğru derece gelirken bazen alakasız dereceler geliyor.
Boşta kalan kısım için kendi içinde kısa devre yapın önerisi geldi o da bir işe yaramadı. Ne yapabilirim?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
04PT Modülü Error Işığı ve Stabil olmayan ölçüm
- MarmoT
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 25 Şub 2024, 00:10
- Konum: Turgutlu
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
04PT Modülü Error Işığı ve Stabil olmayan ölçüm
MarmoTeknik Otomasyon
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 340
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 04PT Modülü Error Işığı ve Stabil olmayan ölçüm
Sensör kanalları için bir sensör tipi tanımlanmış fakat sensör bağlanmamış veya Modülün harici 24vdc beslemesi verilememiş ise Error Ledi aktif olur. Modülün hangi sebepten dolayı error konumuna düştüğünü anlamak için modülün #30. Registerini okuyup aşağıdaki tabloya göre yorumlamalısınız. kısa devre yapmayın sensör tipi ayarlarken ilgili kanalları devredışı bırakın.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi