Modbus Haberleşme

Mesaj gönderen 126emuro126 »

Merhaba,
Delta dvp se serisi plc kullanıyorum. Modrw komutu 1 çevrimde 1 kez kullanılabiliyor diye biliyorum. Plc'de com2 haricinde com3 portu da var. Aynı çevrimde hem com2'de hem com3'de sorgulama yapabilir miyim? Modrw komutunun hangi porta sorgulama gönderdiğini nasıl kontrol edicem? Sanırım M1122 com2 gönderme isteği biti. M1122 resetleyip com3'ün bitini mi setlemeliyim?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Haberleşme

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Modrw komutu 1 tarama çevriminde bir sefer kullanılır, farklı com portlarda modrw komutunu aynı anda çalıştırabilirsiniz.
com3 için m1316 bitini aktif ederek sorgu yollamalısınız.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey