rs485 veri okumak

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2025, 10:27
gönderen vuqar_pashayev
İyi günler. İki ayrı cihazım var Com2 portuna bağladım. Bir cihazdakı verileri Holding Registerlardan (4X) diğerinden input register lardan (3x) okuyorum. Ayrı ayrı her iksinden de veri okumak mümkün amma seri olarak çalıştıdığında hata veriyor. Sebeb ne ola bilir. Yardım için önceden teşekkürler

Re: rs485 veri okumak

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2025, 10:51
gönderen Yakup
Merhaba,
Modrw komutu bir tarama saykılında sadece 1 sefer çalışır aynı anda çalıştıramazsınız.
63-Link Haberleşme yaparak 2 cihazınızla haberleşme sağlayabilirsiniz.

Re: rs485 veri okumak

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2025, 11:03
gönderen vuqar_pashayev
Modrw ile 3 cihazı aynı anda çalışdırıyorum o sorun değil. Mesele Modrw de S2 kısmına yzdığım değer arklı oluyor. Gönderdiğim örneye baka bilirmisiniz

Re: rs485 veri okumak

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2025, 13:57
gönderen Yakup
Videonuzu incelediğimde aynı anda modrw leri start verdiğiniz görüntülüyorum aynı zamanda aynı istasyon adrese aynı anda modrw komutunu aktif ediyorsunuz isterseniz sıralı olarak çalıştırıp o şekilde test etin.