Merhabalar.
ilk görseldeki görüldüğü şekilde bir yapılandırma mevcut.
PLC ile uzak IO'lar arası yaklaşık 2-3km mesafede..
Aradaki haberleşmeyi 10km menzile sahip ethernet routerlarla yapıyoruz
Sistem kararlı şekilde çalışıyor fakat mevcut hava koşullarından dolayı arada anlık haberleşme kesintileri olduğu zaman AS228 Error ledini yakıyor ve çalışmayı sonlandırıyor.
Uzak IO'lardaki durumu her 1sn'de bir defa okusam benim için yeterli oluyor.
İkinci görselde işaretlediğim ayarı haberleşme kesilse dahi çalışmaya devam et şeklinde ayarlamama rağmen AS228 kesintiler olduğunda Error ledini yakarak çalışmayı kesiyor.
AS228 plcnin uzak IO'larla haberleşme kesilse dahi çalışmaya devam etmesi için başka bir ayarmı yapmalıyım?
İkinci bir sorumda bu haberleşme kesintisinde Uzak IO'nunda Err. durumuna geçmesini ve çalışmayı kesmesini engellemek için ne yapmalıyım?
Teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
AS228 Uzak IO Bağlantı kopması sonrası Err. Durumuna Düşme
- Ahmet
- Mesajlar: 815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
AS228 Uzak IO Bağlantı kopması sonrası Err. Durumuna Düşme
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 Uzak IO Bağlantı kopması sonrası Err. Durumuna Düşme
Merhaba,
Elinizdeki ürünlerin daha güncel versiyonları ile tekrar bir test yapabiliriz. Güncelleme için ürünü temin ettiğiniz bölge bayiisi ile irtibata geçip bizim yönlendirdiğimizi ve güncelleme dosyaları için bizi arayabileceklerini söyleyebilirsiniz.
Elinizdeki ürünlerin daha güncel versiyonları ile tekrar bir test yapabiliriz. Güncelleme için ürünü temin ettiğiniz bölge bayiisi ile irtibata geçip bizim yönlendirdiğimizi ve güncelleme dosyaları için bizi arayabileceklerini söyleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey