Merhaba DVP20SX211T plc ile Dop107-CV hmı ekranın haberleşmesinde sorun yaşıyorum yardımcı olabilir misiniz?
istim_C_maske.dvp
İstim C Maske.dpa
Gönderdiğim dosyalardaki programlarla haberleşme ile HMI ekran ile ASD-B2-1021-B sürücü kontrolü hız kontrolü yapmak istiyorum. Fakat örneğin X2' ye bağlı start push butonuna bastığımda plc üzerinden girişin ışığı yanıyor fakat programda online modda iken herhangi bir değişiklik olmuyor.Bu durumun sebebi ne olabilir ve nasıl düzeltebilirim?

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 09:17
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
X2 girişini yükselen kenar yerine normalde açık kontak olarak ayarlayıp dener misiniz. Ayrıca M0'ın rst şartlarının aktif olmadığından emin olun.

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 09:45
gönderen Yakup
Merhaba
Birden fazla koşulda M0 bitinizi rst yapıyorsunuz yazılımınızda gözden geçirin ilgili düzeltmeleri yapınız.

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 11:01
gönderen DEN
X2' ye bağlı start push butonuna bastığımda plc üzerinden girişin ışığı yanıyor fakat programda online modda iken herhangi bir değişiklik olmama sorunu çözüldü teşekkür ederim.
Fakat Hmı ekran üzerinden m0 çalıştırma butonuna bastığımda herhangi bir değişiklik olmuyor ve plc üzerinde RS-232 haberleşme ışığı yanıyor sadece ama ben hmı ekran ile RS485 haberleşme kullanmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz?

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 13:17
gönderen Yakup
“RS-485 ile haberleşme yapacaksanız, sisteminizde master–slave ilişkisi bulunmaktadır. Master cihaz olarak HMI’yı seçmişsiniz. Diğer cihazlarda ise slave haberleşme ayarlarını yaparak ve her birine farklı istasyon adresi vererek haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.”

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 15:03
gönderen DEN
ASD-B2-1021-B Sürücü için haberleşme ayarını nasıl yapabilirim?vHenüz bir parametre ayarı yapmadım.
DVP20SX211T Plc için haberleşme ayarı ladder komutlarında ayarlamasını yaptım.
plc.png
hmı inverter.png
hmı plc.png
Com2 ile plc rs 485 e göre ve com3 ile inverter rs 485 e göre bağlantısını yaptım ama Plc üzerinde rs485 ışığı yanmıyor. Hmı üzerindeki herhangi bir butona basmam online moddayken plc üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor.

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 15:16
gönderen Yakup
ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme dökümanını inceleyin.
Hmı tarafından haberleşme seçiminiz doğru, servonun modbus adreslerini ve kablo bağlantılarını , haberleşme ayarlarını doğru yaparak haberleşebilirsiniz.