PLC ile HMI HABERLEŞME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
DEN
Mesajlar: 15
Kayıt: 18 Ağu 2025, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen DEN »

Merhaba DVP20SX211T plc ile Dop107-CV hmı ekranın haberleşmesinde sorun yaşıyorum yardımcı olabilir misiniz?
istim_C_maske.dvp
İstim C Maske.dpa
Gönderdiğim dosyalardaki programlarla haberleşme ile HMI ekran ile ASD-B2-1021-B sürücü kontrolü hız kontrolü yapmak istiyorum. Fakat örneğin X2' ye bağlı start push butonuna bastığımda plc üzerinden girişin ışığı yanıyor fakat programda online modda iken herhangi bir değişiklik olmuyor.Bu durumun sebebi ne olabilir ve nasıl düzeltebilirim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 114
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
Konum: Çorlu/Tekirdağ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Merhaba;
X2 girişini yükselen kenar yerine normalde açık kontak olarak ayarlayıp dener misiniz. Ayrıca M0'ın rst şartlarının aktif olmadığından emin olun.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba
Birden fazla koşulda M0 bitinizi rst yapıyorsunuz yazılımınızda gözden geçirin ilgili düzeltmeleri yapınız.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
DEN
Mesajlar: 15
Kayıt: 18 Ağu 2025, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen DEN »

X2' ye bağlı start push butonuna bastığımda plc üzerinden girişin ışığı yanıyor fakat programda online modda iken herhangi bir değişiklik olmama sorunu çözüldü teşekkür ederim.
Fakat Hmı ekran üzerinden m0 çalıştırma butonuna bastığımda herhangi bir değişiklik olmuyor ve plc üzerinde RS-232 haberleşme ışığı yanıyor sadece ama ben hmı ekran ile RS485 haberleşme kullanmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen Yakup »

“RS-485 ile haberleşme yapacaksanız, sisteminizde master–slave ilişkisi bulunmaktadır. Master cihaz olarak HMI’yı seçmişsiniz. Diğer cihazlarda ise slave haberleşme ayarlarını yaparak ve her birine farklı istasyon adresi vererek haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.”
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
DEN
Mesajlar: 15
Kayıt: 18 Ağu 2025, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen DEN »

ASD-B2-1021-B Sürücü için haberleşme ayarını nasıl yapabilirim?vHenüz bir parametre ayarı yapmadım.
DVP20SX211T Plc için haberleşme ayarı ladder komutlarında ayarlamasını yaptım.
plc.png
hmı inverter.png
hmı plc.png
Com2 ile plc rs 485 e göre ve com3 ile inverter rs 485 e göre bağlantısını yaptım ama Plc üzerinde rs485 ışığı yanmıyor. Hmı üzerindeki herhangi bir butona basmam online moddayken plc üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ile HMI HABERLEŞME

Mesaj gönderen Yakup »

ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme dökümanını inceleyin.
Hmı tarafından haberleşme seçiminiz doğru, servonun modbus adreslerini ve kablo bağlantılarını , haberleşme ayarlarını doğru yaparak haberleşebilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey