ME300 SERİSİ AC SÜRÜCÜ TORK AYARI
- Ali Güleç
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 17 Nis 2019, 18:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ME300 SERİSİ AC SÜRÜCÜ TORK AYARI
Esselamu aleyküm, honlama makinasında honlama yapacak motorumuzu tam kapasite kullanacağımız için, ağır şart me300 serisi sürücü tercih ettik. çok düşük devirlerde ama yüksek torklarda kullanacaz. bunun için tork yükseltme parametesi hangisi olup , bu parametre hakkında bilgi vereblrmisiniz..teşekkürler.
- Yakup
- Mesajlar: 481
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ME300 SERİSİ AC SÜRÜCÜ TORK AYARI
Merhaba
Açık çevrim de bu işlemi yapacaksanız ,07.26 parametresinde tork gain yapabilirsiniz.
Açık çevrim de bu işlemi yapacaksanız ,07.26 parametresinde tork gain yapabilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Ali Güleç
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 17 Nis 2019, 18:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ME300 SERİSİ AC SÜRÜCÜ TORK AYARI
harici terminallerden ; hız ve start vercecez. tork kontrol yapmayacaz. potansiyometre en kısıkta , misal 3 hz de hareket verdiğimizde ,titriyo veya hareket almıyo. minumum hz de motorumuzu tam torkta sürmemiz için ,parametreden tork artrmayı düşündük.
- Yakup
- Mesajlar: 481
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ME300 SERİSİ AC SÜRÜCÜ TORK AYARI
Harici terminallerden hız ve start verecekseniz;
00.21>>1
Boşta olan herhangi bir inputa sabit hz ataması yapabilirsiniz:
02.01>>1
02.02>>2
yapın daha sonra
04.00>>1 sabit hz değeri yazılacak
04.01>>2 sabit hz değeri yazılacak
00.21>>1
Boşta olan herhangi bir inputa sabit hz ataması yapabilirsiniz:
02.01>>1
02.02>>2
yapın daha sonra
04.00>>1 sabit hz değeri yazılacak
04.01>>2 sabit hz değeri yazılacak
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey