MERHABA
ASD A2 SÜRÜCÜ İLE AS228 PLC CANOPEN İLE KONTROL EDİYORUM .SIVI BİR MALZEMEYİ TAŞIMA İŞELMİ YAPIYORUM HIZLANMA VE YAVAŞLAMA DURUMUNDA TAŞINAN SIVI KAPTAN TAŞMA YAPMAKTA .
BUNU ÖNLEMEK İÇİN HIZI DUSURMEDEN BİR YÖNTEM VAR MIDIR .

SÜRÜCÜDE P1-34 P1-35 P1-36 VE P5-20 VE P5-21 PARAMETLERİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRMİYİN .CASD KOMUTU P5-20 VE P5-21 RAMPA VERİYORUM AMA YETERLİ OLMUYOR
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 476
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD A2 YUMUŞAK YOL VERME

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,
Taşıma kabınızdaki sıvı ile düzgün tunnig işlemi gerçekleştirin , daha sonra rampalarını ayarlayarak sisteminizi tekrardan test eder misiniz.