ISP SOFT kumanda devre sorusu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Cavad Azimov
Mesajlar: 28
Kayıt: 06 Şub 2023, 10:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ISP SOFT kumanda devre sorusu

Mesaj gönderen Cavad Azimov »

Merhabalar, İsp softda sürücü kumanda devresi için yazılmış kumanda devresinde anlamadığım bir sorunla karşılaştım. Fotoğraftan göründüğü gibi M113 kontaktı aktif olduğunda Y0 çıkışını aktif etmiyor, ancak M114 aktif olduğunda Y0 ve Y1 aktif oluyor. M114 kontaktı önünden Y0 çıkışını sildiğimde normal olarak çalışıyor. buradaki sorunu anlayamadım. Açıklama konusunda yardımcı olurmusunuz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1998
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISP SOFT kumanda devre sorusu

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

PLC komut işleme mantığı 1. satırdan sırayla son satıra kadardır. Son satır ya da END satırına en yakın olan bitin durumu esas alınır. Yukarıda aktif ediyorsunuz ancak alt tarafta ön şartı pasif olduğu için doğal olarak Y0 çıkışının durumu son satıra yakın olanı baz alıp pasif olacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Cavad Azimov
Mesajlar: 28
Kayıt: 06 Şub 2023, 10:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISP SOFT kumanda devre sorusu

Mesaj gönderen Cavad Azimov »

Tamam teşekkür ederim.