1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ISP SOFT kumanda devre sorusu
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2025, 16:47
gönderen Cavad Azimov
Merhabalar, İsp softda sürücü kumanda devresi için yazılmış kumanda devresinde anlamadığım bir sorunla karşılaştım. Fotoğraftan göründüğü gibi M113 kontaktı aktif olduğunda Y0 çıkışını aktif etmiyor, ancak M114 aktif olduğunda Y0 ve Y1 aktif oluyor. M114 kontaktı önünden Y0 çıkışını sildiğimde normal olarak çalışıyor. buradaki sorunu anlayamadım. Açıklama konusunda yardımcı olurmusunuz?
Re: ISP SOFT kumanda devre sorusu
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2025, 09:22
gönderen İslam
Merhaba,
PLC komut işleme mantığı 1. satırdan sırayla son satıra kadardır. Son satır ya da END satırına en yakın olan bitin durumu esas alınır. Yukarıda aktif ediyorsunuz ancak alt tarafta ön şartı pasif olduğu için doğal olarak Y0 çıkışının durumu son satıra yakın olanı baz alıp pasif olacaktır.
Re: ISP SOFT kumanda devre sorusu
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2025, 13:30
gönderen Cavad Azimov
Tamam teşekkür ederim.