merhaba forum,
alarm bitlerini $M3 adresine yerleştirdim
ama $M12.0 adresini kullanan da bir yanıp sönen göstergem var
bu durumda $M12.0 boş bir alarma denk geldiği için
alarm geçmişine gösterge yanıp söndükçe boş alarm olarak sürekli kaydediliyor gerçek alarmlar geçmişten siliniyor
alarm bitlerinin sayısını nasıl sınırlarım ?
teşekkür
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
alarm sayısını sınırlama - nasıl ?
- magnetron
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 03 Haz 2018, 12:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: alarm sayısını sınırlama - nasıl ?
Alarm Ayarları sayfasında alarmlarınızı bir gruba dahil ederek Alarm geçmişi tablosunda da sadece bu gruba dahil alarmları göster olarak ayarlamak suretiyle sınırlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- magnetron
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 03 Haz 2018, 12:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: alarm sayısını sınırlama - nasıl ?
merhaba
dediğinizi aynen yaptım
değişen bişey yok
hala ilk mesajda belirttiğim gösterge yanıp söndükçe
Bip sesi çıkarıyor hem de alarm geçmişine boş olarak kaydediyor
teşekkür
dediğinizi aynen yaptım
değişen bişey yok
hala ilk mesajda belirttiğim gösterge yanıp söndükçe
Bip sesi çıkarıyor hem de alarm geçmişine boş olarak kaydediyor
teşekkür
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: alarm sayısını sınırlama - nasıl ?
Alarm geçmiş tablosuna eklediğim resimdeki gibi grup değerini "1" yaparsanız boş alarm gelmemeli sadece grup numarasını "1" seçtiğiniz alarmlar gelmelidir. Geliyor olmasına anlam veremedim. Alarm ayarları sayfasında sadece alarmlarda grup numarasını "1" seçtiğinize emin olun. Ekrandaki göstergeye verdiğiniz adres itibariyle macromu yazılı? Neye göre indikatör durum değiştiriyor?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- magnetron
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 03 Haz 2018, 12:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: alarm sayısını sınırlama - nasıl ?
hocam peki şunu sorayım
ben alarmları $M3 değilde
$500 gibi bir hafızaya yerleştirsem şöyle bişey sorayım
$ hafızalar HMI açılırken resetleniyor mu ?
yani sıfırlanıyor mu ?
yani demek istediğim benim alarm yerleştirmediğim $510 gibi alanlar rastgele değerler alması açılışta engelleniyor mu ?
teşekkür
ben alarmları $M3 değilde
$500 gibi bir hafızaya yerleştirsem şöyle bişey sorayım
$ hafızalar HMI açılırken resetleniyor mu ?
yani sıfırlanıyor mu ?
yani demek istediğim benim alarm yerleştirmediğim $510 gibi alanlar rastgele değerler alması açılışta engelleniyor mu ?
teşekkür
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: alarm sayısını sınırlama - nasıl ?
$ adresi başlangıç değer "0" dır. Fakat $M adresleri en son konumunu tutar.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın