Merhaba
DOP-B07S410 ethernetsiz ekrandan DOP-B07S411 ethernetli ekrana geçmek istiyorum. Yapılandırmadan model değiştir yaptığım zaman com desteklememektedir diyor.
Ethernetsiz ekranda tasarladığım ekranı ethernetli ekrana nasıl çevirebilirim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Ekran model değiştirme
- bektasyandiates
- Mesajlar: 115
- Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran model değiştirme
DOPB07S410 modelinde COM1 portu hem RS232 emde RS485 seçilebilmekte fakat DOPB07S411 de COM1 portu sadece RS232 dir. Bu sebepten mevcut programda COM1 ayarınızı RS232 yapın ve ardından model değiştirin. Buna izin verecektir. Değişim sonrası COM1 portunu COM2 ye üzerindeki oklar ile taşıyarak ardından arabirimi RS485 e çevirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bektasyandiates
- Mesajlar: 115
- Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran model değiştirme
Teşekkürler hocam düzeldi