DTB sıcaklık kontrol cihazında lineer voltaj çıkışı ayarlanmasında iki temel seçenek vardır.
1- Artan Lineer Çıkış
Örnek olarak 0 derecede 0V, 100 derecede 10V tarzında bir çıkış elde etmek için yapmamız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
- SET tuşuna basılı tutulur ve CnPt kısmından sensör tipi seçilir(Örneğin:PT)
- Select (Dönen ok şeklinde) tuşuna basıp tP-H kısmı 100.0 dereceye ayarlanır.
- Tekrardan select tuşuna basarak tP-L 0.0 dereceye ayarlanır.
- S-HC kısmını da CooL yapılır.
- SET butonuna birkez bastıktan sonra PV ve SV değerlerini gösteren ana menüye gelmiş oluruz. Bu menüde iken SET'e bir kez basıldıktan sonra
- P0 kısmını 100'e alınır. İşlem sonunda tekrar select tuşuna basılarak I0(Cihazda C0 şeklinde gözükür) kısmını 0 alınır. Ayrıca yine select tuşuna basarak d0 kısmı da 0 yapılır.
Son olarak ana menüdeki SV sıcaklığı 0.0 derece yapılır. Bu şekilde yapmış olduğumuz ayarlar ile OUT1 çıkışından sıcaklık artışı ile lineer olarak artan 0-10V arası çıkış alınmış olur.
2- Azalan Lineer Çıkış
Örnek olarak 100 derecede 0V, 0 derecede 10V tarzında bir çıkış elde etmek için yapmamız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
- SET tuşuna basılı tutulur ve CnPt kısmından sensör tipi seçilir(Örneğin:PT)
- Select (Dönen ok şeklinde) tuşuna basıp tP-H kısmı 100.0 dereceye ayarlanır.
- Tekrardan select tuşuna basarak tP-L 0.0 dereceye ayarlanır.
- S-HC kısmını da Heat yapılır.
- SET butonuna birkez bastıktan sonra PV ve SV değerlerini gösteren ana menüye gelmiş oluruz. Bu menüde iken SET'e bir kez basıldıktan sonra
- P0 kısmını 100'e alınır. İşlem sonunda tekrar select tuşuna basılarak I0(Cihazda C0 şeklinde gözükür) kısmını 0 alınır. Ayrıca yine select tuşuna basarak d0 kısmı da 0 yapılır.
Son olarak ana menüdeki SV sıcaklığı 100.0 derece yapılır. Bu şekilde yapmış olduğumuz ayarlar ile OUT1 çıkışından sıcaklık artışı ile lineer olarak azalan 0-10V arası çıkış alınmış olur. (0 derecede 10V çıkış gözlenip sıcaklığın artışı ile azalan bir gerilim çıkışı gözlenir.)
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DTB'nin Analog Çevirici Olarak Kullanılması
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DTB'nin Analog Çevirici Olarak Kullanılması
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal