Merhabalar;
s7 1200 ile dop ekran eternet üzerinden haberleşiyor. PLC de yazdığım bir word değerini ekranda göstermek istiyorum.
word değeri 37 ve üzeri olduğunda haberleşme hatası geliyor 36 olduğunda haberleşme hatası gidiyor. bu konuda yardımınızı bekliyorum.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
S7 1200 DOP EKRAN DEGER GÖSTERME
- agayrobot
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 21 Kas 2018, 15:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: S7 1200 DOP EKRAN DEGER GÖSTERME
Merhaba,
Okumaya çalıştığınız adresteki tanımlı değer aralığı 0~36 aralığında girilmiş olabilir. Data tanımlamalarınızı kontrol edin. Sorun hala devam ediyor ise HMI de almış olduğunuz tam hata kodunu mesaja ekleyin. Diğer tümbağlantı ayarları için Siemens S7 200 (ISO TCP) adresine gözatın.
Okumaya çalıştığınız adresteki tanımlı değer aralığı 0~36 aralığında girilmiş olabilir. Data tanımlamalarınızı kontrol edin. Sorun hala devam ediyor ise HMI de almış olduğunuz tam hata kodunu mesaja ekleyin. Diğer tümbağlantı ayarları için Siemens S7 200 (ISO TCP) adresine gözatın.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.