S7 1200 DOP EKRAN DEGER GÖSTERME

Gönderilme zamanı: 15 Ara 2018, 14:55
gönderen agayrobot
Merhabalar;
s7 1200 ile dop ekran eternet üzerinden haberleşiyor. PLC de yazdığım bir word değerini ekranda göstermek istiyorum.
word değeri 37 ve üzeri olduğunda haberleşme hatası geliyor 36 olduğunda haberleşme hatası gidiyor. bu konuda yardımınızı bekliyorum.

Re: S7 1200 DOP EKRAN DEGER GÖSTERME

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 09:41
gönderen Turhan
Merhaba,

Okumaya çalıştığınız adresteki tanımlı değer aralığı 0~36 aralığında girilmiş olabilir. Data tanımlamalarınızı kontrol edin. Sorun hala devam ediyor ise HMI de almış olduğunuz tam hata kodunu mesaja ekleyin. Diğer tümbağlantı ayarları için Siemens S7 200 (ISO TCP) adresine gözatın.