hmi plc haberleşemediğinde plc de bit aktif etme

Mesaj gönderen tcdd »

merhabalar plc ile hmi arası iletişim koptuğunda plc de bir bit aktif edip sistemimi stopa çekmek istiyorum nasıl yapabiliriz iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc haberleşemediğinde plc de bit aktif etme

Mesaj gönderen Uğur »

PLC slave olduğu için kendisi ile birinin haberleşip haberleşmediğini içeriden kontrol edemezsiniz fakat HMI Clock Makro içerisinde örneğin 1 sn de bir D100 içerisini 1 er 1 er arttırın. PLC içerisindede kuracağınız bir 5 sn lik timer ile D100 içeriğinin değişip değişmediğini karşılaştırarak kontrol edin. Eğerki 5 sn lik sürede bir değişme olmadıysa hat kopmuş demektir ve gerekli müdehaleyi alabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
tcdd
Mesajlar: 12
Kayıt: 21 Kas 2018, 22:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc haberleşemediğinde plc de bit aktif etme

Mesaj gönderen tcdd »

Cevap için teşekkürler Uğur Bey clock makro ile ilgili örnek verebilir misiniz? If Else lerilemi yapacağız, birde data transferini move lasak yeterlimi yoksa onu da mı? If else ler ilemi kurgulayacağız?