hmi plc haberleşemediğinde plc de bit aktif etme

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 21:52
gönderen tcdd
merhabalar plc ile hmi arası iletişim koptuğunda plc de bir bit aktif edip sistemimi stopa çekmek istiyorum nasıl yapabiliriz iyi çalışmalar

Re: hmi plc haberleşemediğinde plc de bit aktif etme

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 21:55
gönderen Uğur
PLC slave olduğu için kendisi ile birinin haberleşip haberleşmediğini içeriden kontrol edemezsiniz fakat HMI Clock Makro içerisinde örneğin 1 sn de bir D100 içerisini 1 er 1 er arttırın. PLC içerisindede kuracağınız bir 5 sn lik timer ile D100 içeriğinin değişip değişmediğini karşılaştırarak kontrol edin. Eğerki 5 sn lik sürede bir değişme olmadıysa hat kopmuş demektir ve gerekli müdehaleyi alabilirsiniz.

Re: hmi plc haberleşemediğinde plc de bit aktif etme

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2018, 17:01
gönderen tcdd
Cevap için teşekkürler Uğur Bey clock makro ile ilgili örnek verebilir misiniz? If Else lerilemi yapacağız, birde data transferini move lasak yeterlimi yoksa onu da mı? If else ler ilemi kurgulayacağız?