Hmı dtc hatası
- arfbkr5
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Hmı dtc hatası
Merhaba DOP-B10S615 EKRAN İLE 1AD.DTC1000 2AD.DTC2000 haberleştiriyorum ekrana sv ve pv değerleri geliyor bölgeleri açıp kapatabiliyorum ekranda com3 staion 1,2,3 communication error7 hatası çıkıyor neden olabilir ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı dtc hatası
Aldığınız Error 7 hatası adres hatasının karşılığıdır. HMI üzerinden tanımladığınız elementler içerisinde COM3 portu için bir yada birden fazla adres tanımı hatalıdır. Buna dair hata alıyorsunuz. Örneğin DTC haberleşme adresleri H1000 gibi ve siz Temp_CTRL seçerek 1000 tanımlıyorsunuz ya burada örneğin 3000 gibi bir adres tanımlanmış gibi düşünün. Bu doğrultuda programınızı kontrol ediniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arfbkr5
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı dtc hatası
Uğur Bey
3 bölge kontrol ediyorum her bölge için set ve pv değerleri ekrana geliyor bölgeleri kapatıp açabiliyorum adres yanlış olsa bunları yapamazdım
3 bölge kontrol ediyorum her bölge için set ve pv değerleri ekrana geliyor bölgeleri kapatıp açabiliyorum adres yanlış olsa bunları yapamazdım
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı dtc hatası
Çalışan adres değil çalışanın dışında tanımlanmış hatalı adres olabilir. Sonuçta verdiğiniz hata adres hatasına karşılık gelir. Macro olsun element olsun bir yerlerde hatalı tanım mevcut.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arfbkr5
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı dtc hatası
Anladım Uğur bey kontrol ederim