Hmı dtc hatası

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2018, 16:05
gönderen arfbkr5
Merhaba DOP-B10S615 EKRAN İLE 1AD.DTC1000 2AD.DTC2000 haberleştiriyorum ekrana sv ve pv değerleri geliyor bölgeleri açıp kapatabiliyorum ekranda com3 staion 1,2,3 communication error7 hatası çıkıyor neden olabilir ?

Re: Hmı dtc hatası

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 09:48
gönderen Uğur
Aldığınız Error 7 hatası adres hatasının karşılığıdır. HMI üzerinden tanımladığınız elementler içerisinde COM3 portu için bir yada birden fazla adres tanımı hatalıdır. Buna dair hata alıyorsunuz. Örneğin DTC haberleşme adresleri H1000 gibi ve siz Temp_CTRL seçerek 1000 tanımlıyorsunuz ya burada örneğin 3000 gibi bir adres tanımlanmış gibi düşünün. Bu doğrultuda programınızı kontrol ediniz.

Re: Hmı dtc hatası

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 12:11
gönderen arfbkr5
Uğur Bey
3 bölge kontrol ediyorum her bölge için set ve pv değerleri ekrana geliyor bölgeleri kapatıp açabiliyorum adres yanlış olsa bunları yapamazdım

Re: Hmı dtc hatası

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 13:33
gönderen Uğur
Çalışan adres değil çalışanın dışında tanımlanmış hatalı adres olabilir. Sonuçta verdiğiniz hata adres hatasına karşılık gelir. Macro olsun element olsun bir yerlerde hatalı tanım mevcut.

Re: Hmı dtc hatası

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 13:42
gönderen arfbkr5
Anladım Uğur bey kontrol ederim