İYİ GÜNLER BAYKON TX2MB İNDİKATOR İLE DVP 12SA2 PLC Yİ HABERLLEŞTİRDİM
FAKAT EKRAN PROGRAMI İLE PLC HABERLEŞMİYOR..EKRANMDA DOP BS211
RS485 TEN HABERLEŞTİRİYORUM. EKRANIN 1 VE 6 NOLU UCLARINI BAGLADIM .İNDİKATOR İLE PLC HABELEŞİYOR SIKINT YOK FAKAT EKRANI DAHİL ETTİĞİMDE EKRAN DONMUŞ GİBİ HİÇBİR DEGER GÖSTEMİYOR VE HİÇBİRŞEY ÇALIŞMIYOR.
EKRANDA VE PLC DE HERHANGİ BİR PROBLEMDE YOK
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DOB S211 HABERLESME HATASI
- kutilati
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 25 Tem 2018, 19:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOB S211 HABERLESME HATASI
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOB S211 HABERLESME HATASI
PLC COM3 istasyon adresini "2" tanımlamışsınız fakat HMI içerisinde "1" ile haberleş ayarı mevcut.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kutilati
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 25 Tem 2018, 19:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOB S211 HABERLESME HATASI
İYİ GÜNLER
ORAYI 2 YAPTIGIMDADA OLMUYOR HABERLESME HATASI VERMİYOR. FAKAT PLC NİN İÇİNDEKİ DEGERLERİ DE OKUYAMIYORUM.
ORAYI 2 YAPTIGIMDADA OLMUYOR HABERLESME HATASI VERMİYOR. FAKAT PLC NİN İÇİNDEKİ DEGERLERİ DE OKUYAMIYORUM.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOB S211 HABERLESME HATASI
Haberleşme kablosunu çıkarında haberleşme hatası geliyormu ? Birde bu test için PLC yi üzerinden stop moda alıp enerjisini kapatıp açın. Bu şekilde haberleşme durumu nedir?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kutilati
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 25 Tem 2018, 19:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOB S211 HABERLESME HATASI
SIKINTI COZULDU
COM 3 PORTUPLC NINI USTUNDEKI PORTA BAGLADIM BUDA 12SA2 DE USTUNDEKI COM 3 PORTNA EKRANI BAGLAYINCA HABERLESTI
COM 3 PORTUPLC NINI USTUNDEKI PORTA BAGLADIM BUDA 12SA2 DE USTUNDEKI COM 3 PORTNA EKRANI BAGLAYINCA HABERLESTI