DOB S211 HABERLESME HATASI

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 10:38
gönderen kutilati
İYİ GÜNLER BAYKON TX2MB İNDİKATOR İLE DVP 12SA2 PLC Yİ HABERLLEŞTİRDİM
FAKAT EKRAN PROGRAMI İLE PLC HABERLEŞMİYOR..EKRANMDA DOP BS211
RS485 TEN HABERLEŞTİRİYORUM. EKRANIN 1 VE 6 NOLU UCLARINI BAGLADIM .İNDİKATOR İLE PLC HABELEŞİYOR SIKINT YOK FAKAT EKRANI DAHİL ETTİĞİMDE EKRAN DONMUŞ GİBİ HİÇBİR DEGER GÖSTEMİYOR VE HİÇBİRŞEY ÇALIŞMIYOR.
EKRANDA VE PLC DE HERHANGİ BİR PROBLEMDE YOK

Re: DOB S211 HABERLESME HATASI

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 10:59
gönderen Uğur
PLC COM3 istasyon adresini "2" tanımlamışsınız fakat HMI içerisinde "1" ile haberleş ayarı mevcut.

Re: DOB S211 HABERLESME HATASI

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 11:38
gönderen kutilati
İYİ GÜNLER
ORAYI 2 YAPTIGIMDADA OLMUYOR HABERLESME HATASI VERMİYOR. FAKAT PLC NİN İÇİNDEKİ DEGERLERİ DE OKUYAMIYORUM.

Re: DOB S211 HABERLESME HATASI

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 11:47
gönderen Uğur
Haberleşme kablosunu çıkarında haberleşme hatası geliyormu ? Birde bu test için PLC yi üzerinden stop moda alıp enerjisini kapatıp açın. Bu şekilde haberleşme durumu nedir?

Re: DOB S211 HABERLESME HATASI

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 12:17
gönderen kutilati
SIKINTI COZULDU
COM 3 PORTUPLC NINI USTUNDEKI PORTA BAGLADIM BUDA 12SA2 DE USTUNDEKI COM 3 PORTNA EKRANI BAGLAYINCA HABERLESTI