Merhabalar.
VFD-EL inverterin PLC ile olan rs-485 haberleşmesinin belirli bir süre boyunca kesilmesi durumunda hareket halindeki motoru durdurmak istiyorum.
09:02 = 1
09:03 = 3.0
olarak ayarladım ama durmadı.
Başkabir parametre daha ayarlamak gerekiyormu?
Sürücüyü mümkünse fabrika ayarlarına çekmeden çözmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Haberleşme kesinti davranışı
- Ahmet
- Mesajlar: 815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Haberleşme kesinti davranışı
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- Turhan
- Mesajlar: 8437
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme kesinti davranışı
Merhaba,
Fabrika ayarlarına resetlediğim sürücüde 09-02:1 ve 09-03:3.0 saniye girildiğinde haberleşme bağlantısının kopması durumunda sürücü cE10 hatası vererek duruşa geçmektedir.
Fabrika ayarlarına resetlediğim sürücüde 09-02:1 ve 09-03:3.0 saniye girildiğinde haberleşme bağlantısının kopması durumunda sürücü cE10 hatası vererek duruşa geçmektedir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Ahmet
- Mesajlar: 815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme kesinti davranışı
Fabrika ayarlarına çekmek zorunda kalmam kötü oldu parametreler şifrelenmiş cihazda.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........