Haberleşme kesinti davranışı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Haberleşme kesinti davranışı

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar.
VFD-EL inverterin PLC ile olan rs-485 haberleşmesinin belirli bir süre boyunca kesilmesi durumunda hareket halindeki motoru durdurmak istiyorum.
09:02 = 1
09:03 = 3.0
olarak ayarladım ama durmadı.
Başkabir parametre daha ayarlamak gerekiyormu?
Sürücüyü mümkünse fabrika ayarlarına çekmeden çözmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8437
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme kesinti davranışı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Fabrika ayarlarına resetlediğim sürücüde 09-02:1 ve 09-03:3.0 saniye girildiğinde haberleşme bağlantısının kopması durumunda sürücü cE10 hatası vererek duruşa geçmektedir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme kesinti davranışı

Mesaj gönderen Ahmet »

Fabrika ayarlarına çekmek zorunda kalmam kötü oldu parametreler şifrelenmiş cihazda.
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön