Haberleşme kesinti davranışı

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2019, 18:21
gönderen Ahmet
Merhabalar.
VFD-EL inverterin PLC ile olan rs-485 haberleşmesinin belirli bir süre boyunca kesilmesi durumunda hareket halindeki motoru durdurmak istiyorum.
09:02 = 1
09:03 = 3.0
olarak ayarladım ama durmadı.
Başkabir parametre daha ayarlamak gerekiyormu?
Sürücüyü mümkünse fabrika ayarlarına çekmeden çözmek istiyorum.
Teşekkür ederim.

Re: Haberleşme kesinti davranışı

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2019, 11:10
gönderen Turhan
Merhaba,

Fabrika ayarlarına resetlediğim sürücüde 09-02:1 ve 09-03:3.0 saniye girildiğinde haberleşme bağlantısının kopması durumunda sürücü cE10 hatası vererek duruşa geçmektedir.

Re: Haberleşme kesinti davranışı

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2019, 11:34
gönderen Ahmet
Fabrika ayarlarına çekmek zorunda kalmam kötü oldu parametreler şifrelenmiş cihazda.
Teşekkür ederim.