1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 24 Şub 2019, 19:47
gönderen Otomasyon_Delisi
Merhabalar.
PLC içerisinde kullandığım 10 adet M bitinin durumunu reçeteye aktarmak ve istediğimde geri çağırmak istiyorum.
Bunu nasıl yapabilirim?

Re: Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 08:57
gönderen Turhan
Merhaba, HMI reçete fonksiyonu ile yalnızca registerlerin durumu okunup yazılabilir. Bit adreslerinizi binary olarak sabit bir datanın içerisinde toplayıp bu registeri reçete fonksiyonunda kullanabilirsiniz.

Re: Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 09:50
gönderen Otomasyon_Delisi
Merhabalar.
Resimdeki gibi bir adresin içerisine bitlerin durumunu topluyor ve bunları reçeteye alıyorum ama reçeteden yükleyince bunları M bitlerine geri aktarmayı yapamadım.
Reçete ekranında yükle deyince değerler D10 içerisine geri düşüyor ama bunları M bitlerine uygulatmayı başaramadım.
11.jpg

Re: Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 10:32
gönderen Turhan
Her iki MOV komutu da aynı anda aktif olduğu için sorun yaşıyor olabilirsiniz. Birinci MOV komutunu pasif edip Reçete verilerini PLC ye yükleyin.

Re: Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 12:21
gönderen Otomasyon_Delisi
Turhan Bey;
Network 7 deki M1000 kontağını başka bir M biti ile değiştirsem ve bunu reçete yükle botonundan macro ile aktif nasıl olur?
Bu durumda olursa macroyu Reçete Yükle butonunun işlem öncesi macrosunamı yoksa ON macro bölümüne yazmakmı daha doğru olur?

Re: Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 13:57
gönderen Turhan
7. satırda farklı M bitlerini kullanırsanız aradaki farkı gözlemleyebilrisiniz. HMI üzerinden reçete verilerini okuyup yazmak için Kontrol Bloğunda yer alan reçete kontrol datasının 1. ve 2. bitlerini kullanabilirsiniz.

reçete.png

Re: Bitlerin durumunu reçeteye kaydetme

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 15:38
gönderen Otomasyon_Delisi
Teşekkürler.