VFD - E Bağlantı ve Modbus
- kabane
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 28 Şub 2019, 08:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD - E Bağlantı ve Modbus
Farklı bir PLC den 2 adet Delta VFD- E sürücüyü RS485 üzerinden kontrol etmem gerekiyor. Motor startını PLC den verip sadece frekans bilgisini haberleşme üzerinden yazmam yetecek. Bunun için nasıl bir bağlantı yapmam gerekiyor MI1 digital giriş adresini mi kullanmalıyım. Sürücülere girilen parametreler ne olmalı. Frenkans yazmak için H2001 adresi gösterilmiş bunu 40001 ile toplayıp decimal olarak göndermek gerekiyor yani 8193 olarak mı yazmalıyım. Frekans ayarı gönderirken örneğin 0- 50 Hz için adrese hangi data yı göndermem gerekiyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD - E Bağlantı ve Modbus
02.00 = 3
02-01 = 1
09-00 = İstasyon Adresi
09-01 = Haberleşme Hızı
09-04 = Protokol
Yukarıdaki parametreleri ayarlayarak RJ11 üzerindeki SG+ ve SG- ile haberleşme RS485 bağlantısı üzerinden iletişim kurabilirsiniz.
Frekans yazma adresi 2001H tır. Eğerki adres yapısı olarak modbus kullanıyorsanız 2001H --> 8193 olarak decimale çevrilir ardından 5 digit adres kullanıyorsanız 40001 ile 6 digit kullanıyor ise 400001 ile toplayarak 48194 yada 408194 adresi ile frekans yazabilirsiniz.
02-01 = 1
09-00 = İstasyon Adresi
09-01 = Haberleşme Hızı
09-04 = Protokol
Yukarıdaki parametreleri ayarlayarak RJ11 üzerindeki SG+ ve SG- ile haberleşme RS485 bağlantısı üzerinden iletişim kurabilirsiniz.
Frekans yazma adresi 2001H tır. Eğerki adres yapısı olarak modbus kullanıyorsanız 2001H --> 8193 olarak decimale çevrilir ardından 5 digit adres kullanıyorsanız 40001 ile 6 digit kullanıyor ise 400001 ile toplayarak 48194 yada 408194 adresi ile frekans yazabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kabane
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 28 Şub 2019, 08:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD - E Bağlantı ve Modbus
Bağlayacağınız soket tipine göre değişiklik gösterir. 6 pinli RJ11 bağlarsanız 3-4 nolu pinlerdir. 8 pinli RJ45 bağlarsanız 4-5 nolu pinlerdir.
DCM-MI1 ile motor starta geçecektir.
DCM-MI1 ile motor starta geçecektir.