VFD - E Bağlantı ve Modbus

Gönderilme zamanı: 28 Şub 2019, 08:42
gönderen kabane
Farklı bir PLC den 2 adet Delta VFD- E sürücüyü RS485 üzerinden kontrol etmem gerekiyor. Motor startını PLC den verip sadece frekans bilgisini haberleşme üzerinden yazmam yetecek. Bunun için nasıl bir bağlantı yapmam gerekiyor MI1 digital giriş adresini mi kullanmalıyım. Sürücülere girilen parametreler ne olmalı. Frenkans yazmak için H2001 adresi gösterilmiş bunu 40001 ile toplayıp decimal olarak göndermek gerekiyor yani 8193 olarak mı yazmalıyım. Frekans ayarı gönderirken örneğin 0- 50 Hz için adrese hangi data yı göndermem gerekiyor

Re: VFD - E Bağlantı ve Modbus

Gönderilme zamanı: 28 Şub 2019, 10:09
gönderen Uğur
02.00 = 3
02-01 = 1

09-00 = İstasyon Adresi
09-01 = Haberleşme Hızı
09-04 = Protokol

Yukarıdaki parametreleri ayarlayarak RJ11 üzerindeki SG+ ve SG- ile haberleşme RS485 bağlantısı üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Frekans yazma adresi 2001H tır. Eğerki adres yapısı olarak modbus kullanıyorsanız 2001H --> 8193 olarak decimale çevrilir ardından 5 digit adres kullanıyorsanız 40001 ile 6 digit kullanıyor ise 400001 ile toplayarak 48194 yada 408194 adresi ile frekans yazabilirsiniz.

Re: VFD - E Bağlantı ve Modbus

Gönderilme zamanı: 28 Şub 2019, 12:19
gönderen kabane
Merhaba ,
Öncelikle teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.
Sizin verdiğiniz Pin ile datasheet dekiler farklı ama heralde 4-5 olan doğru
Bir de PLC den start işlemi için digital giriş den mi vermem gerekiyor .


Resim

Resim

Re: VFD - E Bağlantı ve Modbus

Gönderilme zamanı: 28 Şub 2019, 12:21
gönderen Uğur
Bağlayacağınız soket tipine göre değişiklik gösterir. 6 pinli RJ11 bağlarsanız 3-4 nolu pinlerdir. 8 pinli RJ45 bağlarsanız 4-5 nolu pinlerdir.

DCM-MI1 ile motor starta geçecektir.