s410 system buton

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ugur401
Mesajlar: 3
Kayıt: 14 Tem 2018, 10:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

s410 system buton

Mesaj gönderen ugur401 »

Merhaba,

DOPB07S410 panelimiz var. USB den program atarken panel "receive data fail (0)" hatası veriyor.

Ayrıca panel sistem ayarlarına girmek için arkada sistem butonu yok. Bu panellerde nasıl giriliyor

İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s410 system buton

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI çalışma ekranında iken dokunmatik kısmın sol üst köşesine 2-3 saniye kadar basılı tutun. Ekrandan buzzer sesi geldikten hemen sonra elinizi kaldıırn ve aynı noktaya tıklayın. Karşınıza Sistem menüsüne giriş yapmak için onay penceresi gelecektir. Bu pencerede Yes seçeneği ile sistem menüsüne girebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ugur401
Mesajlar: 3
Kayıt: 14 Tem 2018, 10:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s410 system buton

Mesaj gönderen ugur401 »

Merhaba,

Haberleşme oluyor. PC tarafında yazılım güncelleniyor enerji kesmeyiniz yazıyor. Panel tarafında receving data diyor.

Daha sonra ilerleme yapamadan receive data fail (8192) uyarısı vermekte. ne yapmamız gerekir
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s410 system buton

Mesaj gönderen Turhan »

HMI sistem menüsü içerisinde USB com mode seçeneğini değiştirerek program yüklemeyi deneyin.

Not: Windows10 işletim sistemleri için USB yükleme seçeneğinin 2(CDC) olması gerekmektedir.

USB_Commode.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ugur401
Mesajlar: 3
Kayıt: 14 Tem 2018, 10:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s410 system buton

Mesaj gönderen ugur401 »

Aynı düzenlemyi yaptım. Zaten pc paneli görmekte ve program atmaya başlamakta. Panel üzerinde receving data oluyor. fakat devam edemiyor.

Resim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s410 system buton

Mesaj gönderen Uğur »

USB kablosunu değiştirerek deneyin. USB kablosunun özellikle kömürlü olmasına dikkat edin. İnce USB kablo kullanmaktan kaçının.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.