VFD E 2,2KW HIZ KONTROLÜ
- murat26
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 07 Mar 2019, 15:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD E 2,2KW HIZ KONTROLÜ
Merhaba elimde VFD E serisi 220V ile 200hz vibratör motorunu 0,5sn de 200hz çıkartıp 0,3 sn durdurmak istiyorum hangi parametreleri ayarlamalıyım
- Turhan
- Mesajlar: 8437
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD E 2,2KW HIZ KONTROLÜ
Merhaba, Aşağıdaki parametre ayarlarını takip ediniz.
00.02: 9 (Sürücüyü Fabrika ayarlarına resetler. Resetlenmiş sürücünğn enerjisinin kesilip yeniden verilmesi gerekmektedir.)
01.00: 200.00 Hz
01.01: 220.0 Volt
01.02: 220.0 Volt
01.03: 100.0 Hz
01.04: 110.0 Volt
01.05: 0.10 Hz
01.06: 0.1Volt
01.09: 0.5 saniye (Hızlanma Zamanı)
01.10: 0.3 saniye (Yavaşlama Zamanı)
Not: Yukarıdaki parametrelere ilave olarak 02.00 ve 02.01 parametresi ile frekans ve çalışma komut kaynakları ayarlanmalıdır.
Not: Sürücü yavaşlama zamanından dolayı OU(Over Voltage) uyarısı alırsanız, Yavaşlama zamanını uzatabileceğiniz gibi frenleme direnci de kullanmanız gerekebilir.
00.02: 9 (Sürücüyü Fabrika ayarlarına resetler. Resetlenmiş sürücünğn enerjisinin kesilip yeniden verilmesi gerekmektedir.)
01.00: 200.00 Hz
01.01: 220.0 Volt
01.02: 220.0 Volt
01.03: 100.0 Hz
01.04: 110.0 Volt
01.05: 0.10 Hz
01.06: 0.1Volt
01.09: 0.5 saniye (Hızlanma Zamanı)
01.10: 0.3 saniye (Yavaşlama Zamanı)
Not: Yukarıdaki parametrelere ilave olarak 02.00 ve 02.01 parametresi ile frekans ve çalışma komut kaynakları ayarlanmalıdır.
Not: Sürücü yavaşlama zamanından dolayı OU(Over Voltage) uyarısı alırsanız, Yavaşlama zamanını uzatabileceğiniz gibi frenleme direnci de kullanmanız gerekebilir.