İyi günler ben bir konuda bilgi almak istiyorum.
İki tane motorum var birisi kumaş çekme diğerinde kumaşı salma ben bu motorları delta vdfel serisi invertörle le hızlarını kontrol ediyorum tek bir potansiyometre ile kontrol ediyorum orada bir sıkıntı yok ama 2. Bir pot ile kumaş çekme invt 10 - 15 hz aralığında değiştirmek istiyorum bunun bağlantısını nasıl yapmam gerekiyor yardımcı olabilir isiniz.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
İkinci frekans komutu kaynağı
- Fatih46r8
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Nis 2019, 08:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Fatih46r8
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Nis 2019, 08:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: İkinci frekans komutu kaynağı
Mevcut olan frekansı üzerine 0-15 hz ekleme yapmak istiyorumislam yazdı: 03 Nis 2019, 10:08 Mevcut frekansın(üzerindeki pottan ayarladığınız değer) üzerine mi 10-15 hz arası ekleme yapacaksınız yoksa 10-15 hz arası çalışmasını mı istiyorsunuz? Buarada 2 invertörüde tek bir pottanmı kontrol ediyorsunuz yoksa ayrı ayrımı?
2. İnvertörüde tek bir pottan kontrol ediyorum anlatmak istediğim şu tek bir potla 2 invt aynı frekansta çalıştırıyorum ama invertörün bir tanesine bir pot daha ekleyip 0 ila 15 hz aralığında frekans eklemek istiyorum
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: İkinci frekans komutu kaynağı
Öncelikle EL serisi invertere kendi klemensleri üzerinden yanlızca 1 tane harici potansiyometre bağlanabilir. Yani 2. bir potansiyometre kullanmak istiyorsanız sürücünün üzerinde bulunan keypad potansiyometreyi kullanabilirsiniz. Bunun için birinci ana frekans komut kaynağını harici potansiyometre yaptığınızı varsayalım ardından;
02.09 --> 4 (İkinci frekans komut kaynağını dijital keypad potansiyometre yapar)
02.10 --> 1 (Birinci + ikinci frekans komutu)
04.02 --> 30 (Keypad potansiyometre kazancı), 30 yaparsanız size potanstan 0-15 hz arası değişiklik yapmanızı sağlar. 20 yaparsanız 0-10 hz değişim imkanı sunar.
Keypad potansiyometreden yapacağınız 0-15hz yada 0-10hz değişikliklerini mevcut frekansınızın üzerine yazacaktır.
02.09 --> 4 (İkinci frekans komut kaynağını dijital keypad potansiyometre yapar)
02.10 --> 1 (Birinci + ikinci frekans komutu)
04.02 --> 30 (Keypad potansiyometre kazancı), 30 yaparsanız size potanstan 0-15 hz arası değişiklik yapmanızı sağlar. 20 yaparsanız 0-10 hz değişim imkanı sunar.
Keypad potansiyometreden yapacağınız 0-15hz yada 0-10hz değişikliklerini mevcut frekansınızın üzerine yazacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey