Merhabalar kullanmış olduğum cihazda butonlarla PLC
Ye komut vermekteyim ancak elektrik kesildi ve geri
Geri geldiğinde butonlar geri kapanıyor bu butonların
Son yapılan Buton komutlarını hafızada tutması mümkün mü
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Hmi butonların Elektirik gidip gelmesinde kaldığı yerden devam etme durumu varmıdır
- kcharorlu
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 19 Oca 2019, 09:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi butonların Elektirik gidip gelmesinde kaldığı yerden devam etme durumu varmıdır
Öncelikle PLC hangi marka model? Burada kapanan buton değil sizin kullandığınız plc adresinin kalıcı olmamasıdır. Kalıcı adresler kullanmanız durumunda butonlar kaldığı yerden devam edecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kcharorlu
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 19 Oca 2019, 09:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi butonların Elektirik gidip gelmesinde kaldığı yerden devam etme durumu varmıdır
Gemo Ar2 kullanıyorum uğur bey
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi butonların Elektirik gidip gelmesinde kaldığı yerden devam etme durumu varmıdır
Elinizdeki kontrol cihazına ait kalıcı bit adresleri kullanmanız durumunda enerji kesintisinden sonra bile bit durumunun 0 yada 1 hali korunacaktır.