sıralı sayı gir elementinin birbirinden etkilenme ihtimali

Cevapla
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

sıralı sayı gir elementinin birbirinden etkilenme ihtimali

Mesaj gönderen çıraközgür »

merhaba, örneğin d243, d244, d245 .... şeklinde dataların bir birini etkileme ihtimali var mı? simülasyonda da deniyorum yüklediğim ekranda da aynı şekilde birine değer atadığımda diğerini sıfırlıyor veya çarparak okunmayacak yüksek değerler atıyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: sıralı sayı gir elementinin birbirinden etkilenme ihtimali

Mesaj gönderen Uğur »

DIV,MUL gibi 16 bit işlemlerde etkileme çıkış registeri tanımlandığı zaman olur. Örnek çarpma bölmede sonuç registeri D242 ise D243 te etkilenecek sizinde bunu kullanmıyor olmanız gerekmektedir. DDIV,DMUL gibi 32 bit işlemlerde registerler çift çift kullanılırken sonuç registeri 4 uzunluk işgal edecek, sonuca D240 yazdıysanız D240~D243 arasını işgal edeceğinden farklı yerde kullanmayınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: sıralı sayı gir elementinin birbirinden etkilenme ihtimali

Mesaj gönderen çıraközgür »

anladım, teşekkürler