64 bit dataları okumak

Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 340
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

kullanmakta olduğum reaktik güç kontrol rölesinin bazı registerleri 64 bit olduğunu gördüm. 64 bitlik dataları plc yada hmi ile okumanın bir yolu varmı?
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

64Bit olarak okudğunuz veri Floating tabanda bir sayı mı yoksa integer tabanda bir sayı mı?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 340
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

Dökümanda unsighned long integer yazıyor
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen Turhan »

Delta DVP ve AS serisi PLC grubunda tamsayı formatında 32Bit'e kadar okuma yapabilirsiniz. 32 bitlik bir sayı tabanında ise -2147483648 ~2147483647 aralığında sayı değerleri okuyabilirsiniz. Eğer 64 Bit tabanında okuyacağınız sayı aralığı -2147483648 ~2147483647 dışına çıkmıyor ise önce 4 Wordlük (Long Word)sayıyı 2 Wordlük boş bir alana taşıyın ardıncan 64Bitlik sayının 63.Bit durumunu, 32bitlik sayının 31. bitine transfer edin.

Not: 32Bitlik bir verinin 31. Bit durumu işaret bitidir. Bu bitin durumu 0 ise sayı pozitif, 1 ise sayı negatif olacaktır. Aşağıdaki örnekte 16Bitlik bir sayıyı 32Bite dönüştürüren MMOV komutununun davranışı konuyu özetlemektedir.

mmov.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
sonikelarge
Mesajlar: 12
Kayıt: 15 Eyl 2021, 18:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen sonikelarge »

Merhaba, step motor ile mil hareket ettiriyorum. Milin pozisyonu hmı da göstermek istiyorum ama sadece düşük bitini gösterebiliyorum. 64 Bitlik veriyi nasıl gösterebilirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen Turhan »

Delta ürünlerine ait kullandığınız ürünlerin tam model kodu nedir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
sonikelarge
Mesajlar: 12
Kayıt: 15 Eyl 2021, 18:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen sonikelarge »

DVP14SS11T-DVP16SP11R-DVP06XA step motor sürücü olarak DM542 Kullanıyorum. Pozisyon bilgisi D1030 low ve D1031 High adreslerinde ama HMI da sayının tamamını nasıl göstereceğimi bulamadım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen Turhan »

D1030 data adresi DW bir adrestir. HMI Sayı göster elementini "DoubleWord" ve "Signed Decimal" olarak tanımlamanız yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
sonikelarge
Mesajlar: 12
Kayıt: 15 Eyl 2021, 18:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen sonikelarge »

teşekkür ediyorum.
Kullanıcı avatarı
kemal esbulat
Mesajlar: 9
Kayıt: 24 Ara 2018, 21:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 64 bit dataları okumak

Mesaj gönderen kemal esbulat »

32 bit dworde çevirme nasıl yapılır yardımcı okurmuşsunuz
Cevapla