Analog deger kalibrasyonu
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Analog deger kalibrasyonu
Merhaba
Analog uygulama orneklerinden aldigim projeyi kendi plcme yazdirdim.
Normalde 6 girisli modul son iki modul cikis oluyormus sanirim.
Ben ilk 2 girisi giris olarak ve son iki giriside cikis olarak kullanmak istiyorum...modul dvp06xa-s2
Soru:1-2 girisi dopb panelde %100 oranlamasini yapamadim.Degerler D0 ve D1 de 1892 olarak okuyorum.bu degeri ekranda % 100 olarak okumak istiyorum.yapamadim.%113 oldu.
Soru:2-son iki girisi nasil cikis olarak alacagim.bunları 0-10v olarak invertore verecegim.
Şimdiden tşkler
Analog uygulama orneklerinden aldigim projeyi kendi plcme yazdirdim.
Normalde 6 girisli modul son iki modul cikis oluyormus sanirim.
Ben ilk 2 girisi giris olarak ve son iki giriside cikis olarak kullanmak istiyorum...modul dvp06xa-s2
Soru:1-2 girisi dopb panelde %100 oranlamasini yapamadim.Degerler D0 ve D1 de 1892 olarak okuyorum.bu degeri ekranda % 100 olarak okumak istiyorum.yapamadim.%113 oldu.
Soru:2-son iki girisi nasil cikis olarak alacagim.bunları 0-10v olarak invertore verecegim.
Şimdiden tşkler
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Merhaba,
soru-1 için cevap edinebilirsiniz.
Soru-2 için ise girişler çıkış, çıkışlar giriş olarak kullanılamaz.
soru-1 için cevap edinebilirsiniz.
Soru-2 için ise girişler çıkış, çıkışlar giriş olarak kullanılamaz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Hocam bu modelde
DVP06XA-S2 4 Analog Girişli 2 Analog Çıkışlı PLC Modülü DELTA
Diye geçiyor.ama klemens uzerinde 6 giriş V/I var.Kafam karıştı simdi?yani son iki girisi cikis olmuyormu?
DVP06XA-S2 4 Analog Girişli 2 Analog Çıkışlı PLC Modülü DELTA
Diye geçiyor.ama klemens uzerinde 6 giriş V/I var.Kafam karıştı simdi?yani son iki girisi cikis olmuyormu?
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
V5, I5, COM, V6, I6, COM çıkışlardır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Tskler peki. Plc de V5 V6 yi nasil from yapacagim acaba? İnvertore vermek icin
En son telsiz tarafından 15 Oca 2020, 16:39 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
V5 ve V6 ile tam olarak ne yapmak istiyorsunuz?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Şöyle baştan anlatayim.iki adet 5k potum var.
pot1 jog hiz pot2 main hiz olacak.
pot1 analog modul VI1de bagli.dopb de D0 da goruntulenecek.
pot2 VI2 de bagli.dopb de D4 de goruntulenecek.
D0 degerini Analog VI5 e verip invertor analog 1 e bagladim.
D0 degerini Analog VI6 ya verip invertor analog 2 ye bagladim.
Şimdi VI5 ve VI6 ledleri yaniyor ama çıkış vermiyor.
pot1 jog hiz pot2 main hiz olacak.
pot1 analog modul VI1de bagli.dopb de D0 da goruntulenecek.
pot2 VI2 de bagli.dopb de D4 de goruntulenecek.
D0 degerini Analog VI5 e verip invertor analog 1 e bagladim.
D0 degerini Analog VI6 ya verip invertor analog 2 ye bagladim.
Şimdi VI5 ve VI6 ledleri yaniyor ama çıkış vermiyor.
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Potansiyometrelerin beslemesini yaptınız mı? Küçük bir simülasyon yaptığımda sağlıklı bir şekilde V5 ve V6 'ların voltaj çıkışı verdiğini gözlemledim.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Evet hocam pot degerlerini goruyorum zaten ekranda.derdim çıkış lar yok gelmiyor.
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog deger kalibrasyonu
Ekteki örnek program ile V5 ve V6'nın voltaj çıkışını verdiğini gözlemledim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey