Base frekans

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Base frekans

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Base frekans prametresine motor etiket frekansinimi yazıyoru bu parametrenin anlamı nedir
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Uğur »

P1-01 motor etiket frekansı, P1-00 max. çalışma frekansı parametresidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

hocam tork parametresi hangisi sadece tork yapmak istersem bir parametre ilemi oynuycam
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü modeli nedir? Amacınız tork kontrol mü yapmak yoksa Tork kazancınımı arttırmak?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

C2000 avare silindir motorda geri besleme elemanı yok encoder vs sadece inv 2 hz motoru elimle tutabiliyorum torku afktırırısam düZelir düşüncesindeyim
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Uğur »

07-26 Tork Karşılama Kazancı parametresini kademe kademe arttırın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hocam kontrol modunu v /f seceyim sersörsüz svc mi
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Uğur »

VF ile deneyin verim alamazsanız SVC ayarlayıp tekrar deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Sürücü frekans komut kaynağını rs485 sectiğim zaman max frekans 100 yaptığıma rs 485 üzerinden max 100 hz kadarmı gönderebiliyorum
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Base frekans

Mesaj gönderen Uğur »

01-00 kaç ise komut kaynağı fark etmeksizin çıkabileceğiniz üst limit o frekanstır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal