Öncelikle herkese kolay gelsin.2.2 kW gücünde ac motorumu ,sürücüye enkoder bağlayarak 0,5 ila 3 hz arasında kararlı bir şekilde çalıştırmak istiyorum.Uygulama manuellerinde bununla ilgili sade bir bilgi bulamadım.Konuyla ilgili sürücü modeli seçimi ve parametreleriyle ilgili doküman varmıdır.
iyi çalışmalar.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Kapalı çevrim vektör kontrolü.
- celaltezekici
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kapalı çevrim vektör kontrolü.
C2000 serisi sürücü ile encoder kartı kullanıp, motor arkası encodere göre kapalı çevrim çalıştırabilir, düşük frekanslarda yüksek tork elde edebilirsiniz. Aşağıda izlenmesi gereken yola ulaşabilirsiniz.
00-02 =9 Tüm parametreler 50Hz fabrika ayarlarına resetlenir
01-00 =XX.XX Max çıkış frekansı (Örnekte; 50.00 Hz)
01-01 =XX.XX Motor etiket frekansı (Örnekte; 50.00 Hz)
01-02 =XX.XX Motor etiket voltajı (Örnekte; 380.0 Volt)
01-12 =X.X Hızlanma zamanı
01-13 =X.X Yavaşlama zamanı
05-01 =X.XX Motor bağlantısına göre Υ veya Δ akımı (Örnekte; 3.60 Amper)
05-02 =X.XX Motor kW (Örnekte; 1.50 kW)
05-03 =XXXX Motor 1/min (rpm) (Örnekte; 1385 rpm)
05-04 =X Motor kutup sayısı (Örnekte; 4 kutup)
05-05 =X.XX Motor boşta çalışma akımı (05-01’in yaklaşık %40’ı kadar.)
05-00 =1 veya 2 Auto-Tune Bu işlemden sonra sürücü üzerinden RUN butonuna basarak Auto Tuning başlatılır.
10-00=1 ABZ Enkoder kart tipi
10-01=XXXX Pulse Sayısı (Örnekte; 600 ppr encoder)
10-02=1 veya 2 Encoder Yönü
00-11=3 “IM FOCPG Kontrol” seçiniz.
Çalışmasını kontrol ediniz.
00-02 =9 Tüm parametreler 50Hz fabrika ayarlarına resetlenir
01-00 =XX.XX Max çıkış frekansı (Örnekte; 50.00 Hz)
01-01 =XX.XX Motor etiket frekansı (Örnekte; 50.00 Hz)
01-02 =XX.XX Motor etiket voltajı (Örnekte; 380.0 Volt)
01-12 =X.X Hızlanma zamanı
01-13 =X.X Yavaşlama zamanı
05-01 =X.XX Motor bağlantısına göre Υ veya Δ akımı (Örnekte; 3.60 Amper)
05-02 =X.XX Motor kW (Örnekte; 1.50 kW)
05-03 =XXXX Motor 1/min (rpm) (Örnekte; 1385 rpm)
05-04 =X Motor kutup sayısı (Örnekte; 4 kutup)
05-05 =X.XX Motor boşta çalışma akımı (05-01’in yaklaşık %40’ı kadar.)
05-00 =1 veya 2 Auto-Tune Bu işlemden sonra sürücü üzerinden RUN butonuna basarak Auto Tuning başlatılır.
10-00=1 ABZ Enkoder kart tipi
10-01=XXXX Pulse Sayısı (Örnekte; 600 ppr encoder)
10-02=1 veya 2 Encoder Yönü
00-11=3 “IM FOCPG Kontrol” seçiniz.
Çalışmasını kontrol ediniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- celaltezekici
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kapalı çevrim vektör kontrolü.
teşekkürler